55问答网
所有问题
当前搜索:
烟感和喷淋头的间距
谁知道
烟感
探测器
与喷淋头
之间
间距
是多少?
答:
烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上
。烟感、温感探测器安装装间距:1
烟感探测器安装间距一般为直径15米
,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2 设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。4 探测...
消防
喷淋头距离
是多少?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,
喷淋头之间的间距一般不超过3.6米
,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
烟感与
灯具
的距离
,以及自动
喷淋喷头
与烟感的距离有什么要求
答:
1. 烟感与灯具的安装距离不应小于50厘米
,这是为了确保在火灾发生时,烟感能够不受干扰地检测到烟雾。2. 根据《自搭枝轮动火灾报警设计规范》GB50116-2013,烟感至墙壁或梁边的水平距离不应小于0.5米,这是为了确保烟感能够全面监测到烟雾。3. 烟感周围0.5米内不应有遮挡物,这是为了确保烟感能...
800平办公楼按规范要求消防
喷淋
需多少平方安装几个,
烟感
多少平方安装几...
答:
喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间
。烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。消防广播:其位置应保证从一个防火分...
消防
烟感喷淋的
布置有什么要求
答:
这个烟感都是布置在最高房间位置的,
一般都是距离灯具和喷头0.2m以外的
,距离送风口不小于0.8m距离会风口不小于0.5m的,且距离墙边距离不小于0.5m的,距离最大的墙边不超过7.5m的,设置间距不超过14m的;喷头的是距离墙边距离不超过1.8m的,间距不超过3.6m的。
消防
烟感喷淋的
布置有什么要求
答:
烟感
的设置要求 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于 6m;2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、
喷淋
等。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁
的距离
小于房间的净高的 5%,每个 被...
如果宾馆房间一间为22平方需要装
烟感和喷淋
吗,需要装多少个
答:
具体内容如下:1.
喷淋头
:之间
的间距
一般不超过 3.6米,与墙边
的距离
在0.8---1.8米之间。2.
烟感
:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。
烟感与喷淋间距
是多少
答:
你好,600毫米以上。
烟感与
灯具
的距离
,以及自动
喷淋喷头
与烟感的距离有什么要求
答:
不要小于50cm。依据《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013.pdf 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁
的距离
小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点...
消防
喷淋
点位
距离烟感
风口的最大最小距离是多少
答:
距
烟感
大于300mm,
距离
封口大于500mm,没有最大距离限制,但要保证设置位置符合设计规范,
喷头
之间最大
间距
3.6M