已知配电箱的功率5.5kv,怎么算空开大小?和进线大小?求方法……220V的,380V的

如题所述

220V,1KW是4A电流,380V,1kW是2A电流,铜线1平方是6A电流,铝线1平方是4A电流,220v选4平方线,25A空开,380V选2.5平方铜线,空开选16A的追问

我想知道怎么算的,我还有好多配电箱的进线要算,空开要算

追答

我上面巳经该说了,子细看一下就知道怎么算了

追问

就是没看懂

追答

知道功率算电流,知道电流,选线经,铜线1平方是按6A电流算,铝线1平方按4A电流算

追问

也就是说,95000W,380V,铜线,等于41.67 这是空开选50A的,对么?

追答

95000W不是95kW吗,如果是9.5Kw380V,9.5X2二19A电流,应选4平方铜线,25A空开

追问

帮我看看

求指教

怎么样空开最合理,配线最合理

追答

共6路线号标好了,开关也标好了按要求选就是了,总开关是125A的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-22
铜牌配60剩5吧,应该过到,,我是做低压电柜的,,追答

2.5平方线应该行了,,二次接线

相似回答