变频器怎样用转换开关手动自动切换

本人刚接触变频器对此一窍不通,现在有一个丹弗斯变频器要启动,有一个转换开关(手动和自动)还有一个调速电位器,由于变频器长时间没有用,现在需要启动,应该注意哪些问题?我是否可以这样做:打到手动,把调速器拧至最小,然后启动,在慢慢增大调速器。如果调试完毕怎样切至自动?还有变频器和电机之间装有接触器。急急急。没文化真可怕。

转换器可以手动切换和自动切换:

1、手动操作系统与DCS操作系统之间的切换是通过安装在现场操作塔上的转换开关SA实现的,该转换开关有自动、手动和停机两级。

2、当开关处于手动位置时,按下按钮SST,接触器K关闭,变频器U发送电源。U应该设置在面板键的操作状态。U应该由运行和停止键开始和停止。当转换开关SA置于停止位置时,K失去电源,U处于断电状态。

扩展资料:

变频器:

1、变频器是利用变频技术和微电子技术,通过改变交流电机的供电方式来控制交流电机的一种功率控制装置。变频器主要由整流器(交流-直流)、滤波器、逆变器(直流-交流)、制动单元、驱动单元、检测单元等组成。

2、逆变器取决于内部IGBT开关调整输出功率电压和频率,根据电机的实际需要来提供所需的电源电压,达到节能的目的,速度调节,此外,逆变器有很大的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的提高,变频器得到了广泛的应用。

3、SA置于自动位置时,中间继电器KM充电,KM的辅助触点连接U的X4-CM端子和FWD-CM端子。

4、前者使U工作在当前输入信号的有效终端状态,后者使U开始向前旋转。此时U从DCS接收到4-20mA调速信号进行调速运行,面板操作无效。此时,U的控制状态转换完成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-02

变频器用转换开关实现手动、自动切换,手动操作系统和 DCS操作系统的切换由转换开关 SA实现,该转换开关安装在现场操作柱上,共有自动、手动、停止二档。

当开关放在手动位置时,按下按钮SST,接触器K合上,变频器U送电,此时U应设置在面板键操作状态,由RUN、STOP键起动和停止U,由 V、八健实现调速。

当转换开关SA放在停止位置时,K失电,U处于停电状态。SA放在自动位置时,中间继电器 KM带电,KM的辅助触点接通U的X4—CM端子和FWD—CM端子。

前者将U强制在电流输入信号有效的端子操作状态,后者起动U正转,此时U接收DCS系统发出的4—20mA调速信号进行调速运行,面板操作无效。至此,U的控制状态转换完成。

扩展资料:

变频器所应用的技术:

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。

变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

参考资料:百度百科-变频器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-27

一、变频器

二、变频器用转换开关实现手动、自动切换

手动操作系统和 DCS操作系统的切换由转换开关 SA实现,该转换开关安装在现场操作柱上,共有自动、手动、停止二档。当开关放在手动位置时,按下按钮SST,接触器K合上,变频器U送电,此时U应设置在面板键操作状态,由RUN、STOP键起动和停止U,由 V、八健实现调速;当转换开关SA放在停止位置时,K失电,U处于停电状态;SA放在自动位置时,中间继电器 KM带电,KM的辅助触点接通U的X4—CM端子和FWD—CM端子,前者将U强制在电流输入信号有效的端子操作状态,后者起动U正转,此时U接收DCS系统发出的4—20mA调速信号进行调速运行,面板操作无效。至此,U的控制状态转换完成。

第3个回答  推荐于2017-09-02
晕,你说的步骤是没啥问题的,但是你不懂的话我怕跟你说了也危险,最好找个懂的人现场带你过一遍,你印象就深了,千万注意安全。
上电前先检查电机,有没有卡阻,摇一下绝缘。然后是接触器上下口和三相,有没有短路。
变频器启动是软起,所以你调速器不要拧最小,拧一半就行。
打到手动后再本地启动,我不知道里面参数是否改动了,你至少要设置电机铭牌参数,不然输出电流不可预知。如果电机功率较大,把启动时间设长一点。
先合接触器,再启变频器

望采纳追问

本人是电工但是没有接触过这东西,我们这里都是星三角或是自偶降压启动,我来的时候厂家的人都走了,参数都是设置好的。调速器的阻值是4.7千欧的,就我一个电工,没人指点。如果手动完毕正常后先按下停止按钮还是直接转换到自动?还是有什么步骤?电机200KW的风机。

追答

厂家应该给留竣工资料还有操作说明啊,你们是甲方,这些可以要求他们给的,而且他们有义务进行操作培训过。
我不知道你的线是怎么接的,程序如何写的,如果手动和自动只是启停操作,那么手动正常,就不要转换自动了,因为程序里如果做了互锁,那么手动一转自动有可能停车。
在允许试验的情况下,你可以试试,不会有问题的。
如果手动自动只是调节方式转换,那么自动可能是PID自动调节转速,那你打到自动也是能启动的,并且启动起来后,手自动转换来回打不会停电机。手动就是调速器调整电机转速,自动就是你不用管,恒压控制。明白了吗?

你点击采纳好么?

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2014-09-29
你可以选用LW12万能转换开关。这个可以帮你实现变频器是自动和收到转换,具体参数你参考一下下面这些啊。用途
LW12万能转换开关适用于电路中转换电气控制线路和电气测量仪表,也可直接控制电动机。

产品型号及其含义
主令控制用转换开关的型号及其含义

 湿热带产品:TH或TA
直接控制电动机用转换开关的型号及其含义

 用途代号:Q1-直接起动2节,Q2-直接起动3节
     N-可逆转换,S-双速电动机变速
SN-双速电动机变速、可逆
分类

1 按用途分
主令控制用转换开关
直接控制电动机用转换开关 2 按操作方式分
定位型
自复型
定位自复型
定位自复带闭锁装置型3 按接触系统节数分
主令控制用转换开关有1-12节,共12种
直接控制电动机用转换开关有1-6节,共6种4 按操作角度分
有30°、45°、60°和90°

主要技术参数
   约定发热电流 lthA16   额定工作电压 UeV240250380   额定工作电流 leAC-15A4.602.60AC-13A0.27AC-3A12AC-4 A0.5512
机械寿命和电寿命
机械寿命:0.3×106次,操作频率为120 次/小时。
电寿命:AC-15 时为 0.1×106,操作频率为 300 次/小时。
DC-13时为 0.1×106次,操作频率为 300 次/小时。
AC-3时为0.1×106次,操作频率为 120 次/小时。
AC-4时为0.01×106次,操作频率为 120 次/小时。追问

我的意思是具体用手怎样操作?可能这个问题问的实在没有水平了,哈哈

追答

为什么非要采用开关量切换呢?在MM4系列的变频器里,好像没有模拟开关功能块,最简单的是在主给定的入口处,自己外加一个开关量转换控制,那多省事呀。MM4系列毕竟不是工程型的变频器,所以不要太奢望它的功能拓展性。非常有意思的是,你既然采用了S7-200,在其中做转换不是易如反掌吗?何必要“跑到”装置中去转换呢?

相似回答