商业街二层电梯宜设独立电梯间。给出了《建筑设计防火规范》5.3.7要求。求有什么做法达到要求

如题所述

你说的是新版 《建筑防火规范》
5.3.7 地下商店应符合下列规定:
1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;
2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
3 当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,营业厅每个防火分区的允许建筑面积可为2000m2;
4 当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择下列措施进行防火分隔:
1)下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.13条的规定;
2)防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,并应符合本规范第6.4.14条的规定;
3)避难走道。该避难走道应符合本规范第6.4.15条的规定;
4)防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。

还有,三层的步行街要二层电梯宜设独立电梯间?独立设置电梯间 你想用文字表达的话

那么你这样写 在电梯位置设置 防火卷帘,位置现场施工定,和设计协商解决,追问

图纸怎么表达

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考