沉灌注桩在施工中会出现哪些质量问题,如何预防

如题所述

沉管灌注桩常见质量问题及预防:

1、桩身缩颈

沉管灌注桩的桩身缩颈就是指桩身的局部直径小于所设计的桩身直径。原因分析:

①在浇筑混凝土后拔出钢管时, 桩身受到外界不同的压力 , 在所受压力不一样的时候,就很容易造成桩身的直径不均匀和桩身缩颈的情况;

②桩身上下的土壤密度和酸碱度不一样,混凝土凝固的时间上也不一样, 在这样的情况下也很容易造成桩身的缩颈 。

2、桩身夹泥原因分析:

①采用反插法施工时,若插入的深度太深, 就很容易将钢管周 围的泥土带入到管内 ;

②采用复打法施工时,土壤本身的承载力不够套管里面的泥土没有及时的清理干净就会被带入到混凝土当中 ;

③浇筑完成时, 若拔管速度太快,也很容易就泥土带入到混凝土当中。

3、断桩原因分析:

①混凝土还没有完全凝固时,收到外力影响和振动;

②桩与桩之间的距离过小 , 相邻沉管灌注桩进行施工时, 原来的桩身混凝土未完全凝固 , 受到相邻土壤的侧压力影响造成断桩 ;

③浇筑混凝土即将完成时, 由于拔管的速度过快, 造成有些地方还没有混凝土的断桩。

4、吊脚桩

沉管灌注桩吊脚桩即桩底部分砼隔空或砼中混进泥砂而形成松软层。原因分析:

①指混凝土与桩尖的结合不够好;

②桩的底部混入了泥土等施工杂物, 使得桩的承载力下降 , 达不到要求。

③也可能是桩尖被打坏从而被挤入到了套管之内, 在拔管的时候又没有能够及时的拔出来。

④若施工时造成了沉管灌注桩吊脚桩 , 要及时的发现情况, 然后往钢管之中灌砂之后重打。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-30
  1、颈缩
  (1)颈缩:指桩身的局部直径小于设计要求的现象。
  (2)当在淤泥和软土层沉管时,由于受挤压的土壁产生空隙水压,拔管后便挤向新灌注的混凝土,桩局部范围受挤压形成颈缩。
  (3)当拔管过快或混凝土量少,或混凝土拌和物和易性差时,周围淤泥质土趁机填充过来,也会形成颈缩。
  (4)处理方法:拔管时应保持管内混凝土面高于地面,使之具有足够的扩散压力,混凝土坍落度应控制在50~70mm。拔管时应采用复打法,并严格控制拔管的速度。
  2、断桩
  (1)断桩:指桩身局部分离或断裂,更为严重的是一段桩没有混凝土。
  (2)原因:桩距离太近,相邻桩施工时混凝土还未具备足够的强度,已形成的桩受挤压而断裂。
  (3)处理方法:施工时,控制中心距离不小于4倍桩径;确定打桩顺序和行车路线,减少对新灌注混凝土桩的影响。采用跳打法或等已成型的桩混凝土达到60%设计强度后,再进行下根桩的施工。
  3、吊脚桩
  (1)吊脚桩是指桩底部混凝土隔空或松软,没有落实到孔底地基土层上的现象。
  (2)原因:当地下水压力大时,或预制桩尖被打坏,或桩靴活瓣缝隙大时,水及泥浆进入套筒钢管内,或由于桩尖活瓣受土压力,拔管至一定高度才张开,使得混凝土下落,造成桩脚不密实,形成松软层。
  (3)处理方法:为防止活瓣不张开,开始拔管时,可采用密张慢拔的方法,对桩脚底部进行局部反插几次,然后再正常拔管。桩靴与套管接口处使用性能较好的垫衬材料,防止地下水及泥浆的渗入。
  4、混凝土灌注过量
  如果灌桩时混凝土用量比正常情况下大1倍以上,这可能是由于孔底有洞穴,或者在饱和淤泥中施工时,土体受到扰动,强度大大降低,在混凝土侧压力作用下,桩身扩大而混凝土用量增大所造成的。因此,施工前应详细了解现场地质情况,对于在饱和淤泥软土中采用沉管灌注桩时,应先打试桩。若发现混凝土用量过大时,应与设计单位联系,改用其他桩型。本回答被提问者采纳
相似回答