零线不经过空开,火线经过空开,行不行?为什么?

如题所述

可以,当线路出现短路或者是超负荷时,空开就会跳闸。

一边接火线一边接零线,按照规定是不可以的,因为单极空气开关只控制火线,不控制零线。如果一边接火线一边接零线,如何断开接零线的开关,会导致零线断路,容易在检修的时候发生触电事故。

零线带电

是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;

正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

以上内容参考:百度百科-零线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-19
在过去的单相两线制的接法中,零线不经过空开而火线经过空开,目的是为了保证零线不会断路;而现在普遍使用的是单相三线制,电路中有保护接地线,这时应该零线和火线都经过空开,而地线不经过空开,以防止零线带电,同时地线不断路。追问

你的意思是不行了是吧

第2个回答  2015-09-01
零线本来就不经过开关啊追问

空开不是有零线的端子嘛,怎么说不经过呢?

追答

什么零线端子,那是为了美观,零线过端子排,不过也是一直连着的,没有明显的断开点。

追问

这样接行吗?

追答

看不清,蓝线什么线,绿线去哪里了

追问

能看清楚吗?火线接下面端子第一条,零线因为没有螺丝就不进空开直接连起来了

追答

你这个空开旁边,上面一个接口下面4个是什么,图怎么画的

能把空开上的图拍清吗

追问

空开上面四个是进线接口,最右边是零线进口。下面是四个出口,最右边是零线出口

蓝色那条是零线没有进空开(因为空开螺丝掉了扭不了)

追答

下面7个出口,前3个应该是火线,后四个应该是零线的分接口吧

追问

现在接个插排,火线接到空开的出线接口处,零线就直接接到主零线上了(因为空开螺丝掉了零线进不了空开就这样接了)

追答

进来的零线进上端,分出去的零线进下端,螺丝掉了,配一个,或者拆一个不用的

这样接也可以

追问

可能是我表达有问题,我的意思是火线经过空开,零线不经过空开,会不会跳闸

追答

追问

我也觉得会,但上面那张图就是这样接的又不跳?

上面的照片就是这样的接法

追答

火线零线出口进口端怎么不接线

追问

空开坏了,接到上面行不

我是说零线

追答

只要零线接到一起就行

追问

就是这样接可以吗

追答

进来的零线能

追问

看最后一张,这样接行不

追答

出的零线怎么不走下面

你的灯不经开关吗,直接空开控制

本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-06-30
最好是,灵线火线都过空开
第4个回答  2020-10-27
接上是安全的,不接也没事,不接有时候共零有时候会带电,是其他回路用电时候导过来的,你接上了,施工的时候断掉空开,下级就更安全了