我家是地板,有的地方热,有的地方不热,我家地热是五根管的,只有两根热,有人说 是压不够,让我用循环泵,管用

如题所述

其它3根有可能栓塞,或盘管过长。反正冲洗或关小热的那2根支管的阀门
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-29
摸五根进水管热不热,再摸回水管,温度差别大的话应该是管长短差别太大造成的,不可能是压力不够。加泵的话比较繁琐,一个冬天下来电费也不少,体现不出地热的价值了。先关小两根管的管阀,加大阻力,适当推进另三根管的推力看看。不行也只有加泵了。
第2个回答  2010-11-29
让地热管道安装去现场给排除一下
第3个回答  2010-11-29
您好:这是地热管路不循环造成的,需要清洗地热管道!如果管道清洗畅通后,依然不热才考虑压力不够,需要加装循环泵。
第4个回答  2010-12-05
我家也是五根管,我清洗过滤网了,也清洗各根管了,还放气了,下午又按了循环泵,回水管也很热了,可室内温度就是不变,还是那样。我家在二楼,楼上一直没人住,这几年都在停气,楼下供热了,但是没人住。对了,我家地面铺的是地板。现在是所有办法都想了,就是不热!~