在抗震设防烈度7度区建一高70m的办公楼,现有框架、剪力墙、框架剪力墙、筒中筒,问选哪种最合适?
在抗震设防烈度7度区建一高70m的办公楼,现有框架、剪力墙、框架剪力墙、筒中筒,问选哪种最合适?选取哪种结构体系最合适?为什么?其他不合适的原因?
举报该问题
推荐答案 2018-01-17
题目所供选项中,框架结构显然不能满足70m高度;剪力墙结构、框-剪结构这两种结构型式都适合(具体选哪种得根据房屋用途并充分综合考虑其它因素);筒中筒结构型式用于超高层,70m高的用不着。见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》表3.3.1-1 A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度。
追问
如果考虑经济性问题呢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4IQG84QFIIeGRcLLRR.html
相似回答
请问抗度
设防烈度
为
7度,抗震
等级为几级?
答:
抗震设防烈度
为
7度,
抗震等级是四级。抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不...
抗震
等级一般规定
答:
抗震等级对于各类高层建筑结构的抗震设计有明确的规定。首先,甲类和乙类建筑在不同
抗震设防烈度
下需遵循特定要求。在6-8
度地区,
应按提高一级的抗震设防标准;在9度地区,需高于该
烈度的
设防标准。当建筑场地为Ⅰ类时,抗震措施可按地区设防烈度执行。对于框架柱,推荐采用型钢混凝土柱或钢管混凝土柱,...
一幢位于
7度设防烈度区
140
m高的办公楼,
可以采用下列哪种结构类型...
答:
【答案】:D《建筑
抗震
设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第6.1.1条规定,现浇钢筋混凝土房屋的结构类型和最大高度应符合表6.1.1(见表-)的要求。由表可知,7度设防烈度区140m的建筑高度,只有筒中筒结构符合。表- 现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m)
钢筋混凝土高层建筑中下列哪一类结构的最大适用高度最高?( )
答:
【答案】:D 钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度与结构体系、
抗震设防烈度
有关。抗震设防烈度相同时,结构体系的抗侧力刚度越大,相应的最大适用高度越
高,在7度
抗震设防时
,框架
结构最大适用高度为50m,全部落地
剪力墙
结构为120m,部分框支剪力墙结构为100
m,筒中筒
结构为150m;在同一结构类型,...
抗震设防烈度7度
那么抗震等级是多少
答:
1、抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例
,抗震
等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别 2、地震烈度:是国家主管部门根据地理、地质和历史资料,...
大家正在搜
抗震设防烈度7度属于几级抗震
抗震设防烈度6度为几级抗震
抗震设防烈度与抗震等级的关系
抗震设防烈度与抗震等级
设防烈度6度的抗震等级
杭州的抗震设防烈度
抗震设防烈度什么意思
抗震设防烈度划分
抗震设防烈度怎么划分
相关问题
试比较一幢15层,45m高位于7度抗震设防区的框架和框架-剪...
框架剪力墙结构抗震设防烈度7度,建筑物高度69米,抗震等级为...
抗震等级的设计规范
A级和B级高度的建筑有什么不同?
宽度为15米的框剪结构建筑,七度抗震设防其剪力墙间距不宜小于...
框架剪力墙结构能做多高
框架结构体系,框架剪力墙体系,两种体系中谁的抗震等级高?