西门子v90伺服1报文怎么设置速度

如题所述

1.概述

  S7-1200 系列PLC 可以通过PROFINET 与V90 PN 伺服驱动器搭配进行速度控制,PLC 进行启停和速度给定,速度控制计算在V90 驱动器中,实现的方法主要有以下两种:

  (1)PLC 通过FB285(SINA_SPEED)功能块,V90 使用1 号标准报文,进行速度控制。

  (2)不使用任何专用程序块,利用报文的控制字和状态字通过编程进行控制,V90 使用1 号标准报文,使用这种方式需要对报文结构比较熟悉。

2.V90 PN 配置要点:

  (1)设置控制模式为“速度控制(S)”:

  

    (2)配置通信报文为标准报文1:

  

  (3)在线连接V90 后,点击“设置PROFINET->配置网络”,设置V90 的IP 地址及设备名称:注意:设置的设备名称一定要与S7-1200 项目中配置的相同。注意:参数保存后需重启驱动器才能生效。