摇表两端是P1P2中间是C1C2,怎么接?怎么看测量的数值?是测量接地

急求答案谢谢

P1、P2测量距离大于20米,并且距离被测物20米以上,也就是P1或P2任一个距被测物大于20米,另一大于40米,C1、C2任意一点接被测物,另一悬空,摇动手柄,旋转中间档位旋钮,至指针指到零,用相应的*1、*10、*100与度数相乘则为被测物的接地电阻

过程中两手不得同时接触两根线。测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。 雷电时,严禁测试线路绝缘。



扩展资料

注意事项

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。

4、 摇表应水平放置,未接线之前,应先摇动摇表,观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动摇表,指针应在零处。经开、短路试验,证实摇表完好方可进行测量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
P1、P2测量距离大于20米,并且距离被测物20米以上,也就是P1或P2任一个距被测物大于20米,另一大于40米,C1、C2任意一点接被测物,另一悬空,摇动手柄,旋转中间档位旋钮,,至指针指到零,用相应的*1、*10、*100与度数相乘则为被测物的接地电阻本回答被提问者和网友采纳
相似回答