地暖管子有接头的地方,听见水流声特别大是什么原因?是不是接头漏水啦?

如题所述

只要采暖系统的压力没有掉,那就不用担心,没有漏水。
可以肯定,管道里面有空气存在,排完空气再观察。如果还有这种情况就说明水流到那里形成了水锤,需要找专业师傅上门调试。追问

地暖管子破了,是前几个月前刚接的铜接头,铜接头下面水流声这两天特别大,特别担心漏水。

空气怎么排?自己能排了吗?水锤是什么?

追答

接的铜接头?你地暖管子是什么材质的啊,当时接的照片有没有?

排空气很简单的,如果你是分户供暖的话,每个分集水器上面应该都有自动排气阀,只要水在循环,你只需要打开排气阀,空气就会慢慢排走。当然空气太多的话,还是需要每个回路去排气的。
分户供暖排气方法:关闭回水总水阀,打开补水阀,分集水器处每次只打开需要排气的一个回路,在回水管排污口放水,直到管道里面没气泡就可以了。这样基本上就能把盘管里面的气体排放完,剩下主管有少量气体可以通过自动排气阀排掉。

追问

照片没有,就是接的铜接头,很担心会漏水。现在就是担心接头那漏水。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-23
正常水流,要是漏的,早就渗出水了
第2个回答  2015-11-23
那就是水流过的声音啊。正常情况。
第3个回答  2015-11-23
里面有空气吧。正常吧。
第4个回答  2015-11-29
水撞管壁形成