防火门一般设在以下位置:

(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。

(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外。

扩展资料:

注意事项

1、“防火门”是消防设备中的重要组成部分,发生火灾时能阻止火势蔓延和烟气扩散,确保人员安全疏散,安装和使用都有相应的标准。楼道里的防火门属于公共设施,禁止个人进行改造。

2、不要私自改装或更换,因为擅自改装会影响防火门的正常使用,轻则影响使用效果,重则会直接危及人们的生命财产安全,如确实需要更换,务必购买正规的具有防火防盗功能的入户门,并聘请专业人员安装。

3、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。

参考资料来源:百度百科-防火门

人民网-消防提醒:装修新房不要轻易换掉防火门

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

1、防火墙上

如果有两个重要的防火区域,这两个区域已经使用防火墙隔开,那这两个区域相连的地方,也就是从一个区域走向另一个区域的开门位置,需要安装甲级防火门。也就是说甲级防火门安装在防火隔离等级比较高的区域。

2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门

防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

当发生火灾时,防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延,保证人员逃生。

3、丙级防火门安装位置:竖向管井设置丙级防火门

电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,需要设置丙级防火门,防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延。

4、重要设备间需要设置防火门

重要设备间需要设置防火门,以保护设备安全,常用的设备间有:变配电室(甲级)、通风空气调节机房(甲级)、消防水泵房(甲级)、电梯机房(甲级)、(发电机房甲级)、储油间(甲级)、消防控制室(乙级)、灭火设备室(乙级)。

注意事项:

防火门的种类繁多有琉璃防火门,不锈钢防火门,普通钢质防火门,但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定,有一些常见安装参数必须一定注意。

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。

四、安装防火门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器,对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件,必须齐全;

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-08
锅炉房、变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应直接对外的安全出口,开口 上方部位设宽度不小于 1.00m 的防火挑檐(低规还可设高度不小于 1.20m 的窗间墙) 。
2
前室、楼梯间的门应为乙级防火门,消防电梯间前室应为乙级防火门或具有停滞功能的防 火卷帘。 >消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间隔墙上开门时,应设甲级防火门。
医院中手术室、歌舞娱乐放映游艺场所,居住建筑中的托儿所、幼儿园应设置不低于乙级 防火门与其他部位隔开。
3
紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m;当水平间距小 于 2.00m 时,应设置固定乙级防火门、窗。
4
燃油、燃气的锅炉(除液化石油气做燃料的锅炉外) ,可燃油油浸电力变压器,可燃油高 压电容器和多油开关房间应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙,1.50h 的楼板和甲级防火 门与其他部位隔开。
5
高层建筑使用丙类液体作燃料时,中间罐的容积不应大于 1.00m3,并应设在耐火等级不低 于二级的单独房间内,房门应采用甲级防火门。 >地下室内存可燃物平均重量超过 30kg/m2 的房间门应采用甲级防火门。
6
柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,内应设置置储油间,储油间应 采用防火墙、能自行关闭的甲级防火门与发电机间隔开。 >变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙.本回答被提问者采纳