55问答网
所有问题
三相电2.2千瓦绝缘数值多少摇表怎么用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-21
三相电机
绝缘值应不低于1兆欧,可以用手摇式
摇表
测量,也可以采用电子式摇表测量。用手摇式摇表应该采用500伏摇表进行测量,分别测量三相对地和相间的
绝缘电阻
,用红色表笔对接绕组,黑色表笔对地,匀速摇动摇表手柄,转速不低于120转每分,查看表盘读数,其他两相采用相同的方法,测量相间绝缘时,红色表笔对三相当中的其中一相,黑色表笔对另一相,测量并读取数据,三相逐一进行,测量并记录测量数据,采用数字式摇表的测量方法与手摇式的测量方法一样,但必须要将测量电压档打至500伏档位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4I8RFRcF84ILQeRcFR.html
其他回答
第1个回答 2020-03-21
500V兆欧表测量,端子对外壳电阻不低于0.5MΩ,就正常。
相似回答
怎样用摇表
测
三相
电机的好坏?
答:
1、选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表
。2、摇表放平,做个短路测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。3、再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近无穷大就是好的。4、测量时最好把三相电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一...
电力电缆
绝缘
电阻测量方法是
怎么样
的?
答:
摇测低压电缆,选择500兆欧摇表,注意看是摇测对地还是相间绝缘摇表的转速必须达到每分钟120转
。要不,电压等级达不到。合格的判断标准是:每千伏一兆欧。一般三相电的电缆绝缘是450/750,绝缘在0.5兆欧就合格了。
...对地
绝缘
电阻怎么测量,测量
数值怎么
写,有哪位师傅给我说说,谢谢...
答:
你好,
三相电
照明回路的对地
绝缘
电阻用万用表是测量不出来的。用
摇表
测量三根火线分别对地线绝缘电阻,分别对零线的绝缘电阻。绝缘电阻只要大于0.5兆欧表明线路绝缘正常。
数值
尽量不要写整数,写整数别人一看就知道是假的。
三相电
每相与地线有阻值是
多少
为宜求视频讲解
答:
电气设备和电气线路的
绝缘
电阻:用500V或1kv
摇表
测量。一、低压电气装置对地绝缘电阻 常温下电动机、配电设备和配电线路对地绝缘电阻≥0.5MΩ;在比较潮湿的环境对地绝缘电阻≥0.5MΩ;低压电器及其连接电缆和二次回路的对地绝缘电阻≥1MΩ;对于运行中的设备和线路的对地绝缘电阻≥1MΩ/kV;二次...
三相电
漏电
怎么
测?
答:
三相
四线制设备检查是否漏电,只需要用电阻表测量设备的
绝缘
电阻,包括线路电阻就可以了。使用方法 1.测量前,应将
兆欧表
保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行...
大家正在搜
摇表测绝缘电阻值一般是多少
电子绝缘摇表怎么使用
摇表多少数值电机就是好的
摇表测量绝缘电阻多少是正常
摇表测三相电缆对地绝缘
摇表数值多少正常
摇表怎么看数值
摇表数值大是绝缘好吗
数字摇表怎么读数
相关问题
怎么查三相电绝缘击穿?
三相电漏电怎么测
三相电热箱零线对地短路是什么原因:用摇表摇零线与地相通,电热...
用摇表摇三相电之间绝缘电阻时指针指零是怎么回事