三相异步电动机11kw的,用32A交流接触器可以吗?

三相异步电动机11kw的,用32A交流接触器可以吗?求大神指点

用是可以用的,但恐怕是容易损坏。11千瓦的负载电流是28安接近满负荷,长时间工作容易发烫。再说启动电流是工作电流的3~5倍,最少也80安,启动时候远远超过了接触器载流量,所以启动火花大容易损坏接触器触头,如果启动后其中一个触头被烧坏造成缺相,搞不好把电机烧坏就亏大了。最好用80~100安的接触器,使用寿命长还安全。追问

谢谢

知道了

追答

不用客气的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-08
11kw电机的电流约是20.9安,用3211有较大裕量,适用。但你的不是32安的,是18安的,适用于7.5kw以下的电机,用在11kw,小孩挑重担,易烧。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-08
可以,电机电流23安左右,够用。
第3个回答  2018-04-08
估算每KW2A电流,11KW22A。可以用32A接触器。追问

好的

第4个回答  2018-04-08
小了点,11kw正常运行电流24一28A左右,但要考虑起动电流。