问几个关于预应力张拉的问题

1。锚下控制应力=0.75×1860mpa=1395mpa是什么意思,这个锚下控制应力是说张拉时以1395mpa来作为计算张拉控制应力的依据,还是说张拉时张拉应力最多不能大于1395MPA
2。设计中同时提到,锚下控制应力是1395MPA。又提到伸长值是11.2cm,那么张拉方案中进行实际的张拉控制应力计算时是用1395MPA来推算伸长值,还是以11.2cm来反推张拉控制应力,因为如果用1395mpa来计算伸长值,得到的伸长值是11.8cm,比设计伸长值大了6mm
3。张拉施工过程中,实际张拉采用伸长值和张力力双控,应该以伸长值为主还是以控制张拉力为主??

1-张拉应力不能大于1395MPA
2-如果以195弹性模量计算,1395MPA对应的应变为0.715%,实际上一束钢绞线的弹性模量比一根钢绞线要略微低点(束效应)。
3-双控是广泛采用的,力值当然最重要,但如果伸长值偏离设计值+ -6%以上,要找出原因,总有些问题的,最简单的问题就是钢绞线实际面积和理论面积相差较多。力值受孔道摩擦和钢绞线之间摩擦的影响,摩擦过大时力值比应变先到设计值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-29
1、锚下张拉控制应力是指直接作用于锚具上的力了,你的锚下张拉控制应力应该是张拉力损耗后的值,一般设计院会给出一个初始损耗值(如9%),但是具体多少应根据摩阻试验来确定。
2、设计给出的伸长值只能做为参考,而且是以力来计算伸长值,在张拉实际施工中,是以油表读书为主控,张拉伸长值作为复核。
3、第三个问题参见2号回答。
第2个回答  2010-11-29
1、说的是张拉时应该达到的力,是你张拉时控制的标准。
2、只要看你张拉的钢筋或钢绞线的张拉系数是多少,你可以查下规范看在不在允许范围内,在的话大6mm也没事,要是不符合规范要求,就要看你原材是否合格。
3、两个都要控制,以张拉力为主。
相似回答