消防楼梯内可以布置生活给排水立管吗?可以说明下在哪条规范里吗?谢谢,在线等!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-29
可以放生活给排水立管,消防楼梯内要注意防排烟,尤其是高层 ,应该有专用设备井,电气井道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4I8Ic4L8.html
其他回答
第1个回答 2010-11-30
只要不影响消防楼梯平台的宽度就可以,或把立管设在平台角落但不要超过300MM
相似回答
消防楼梯内可以布置生活给排水立管吗
答:
如给排水立管不占用或不影响消防疏散通道的净宽,且立管与楼板或天棚交接部位按规定设置防火阻燃封堵,
则消防楼梯间可设置给排水立管
。
工厂厂房的
楼梯
间内是否
可以
设置
给排水
管道?有什么国家标准的要求...
答:
这方面国家没有强制性的要求,可以设置
,但是正如楼上所说的...不能与《建规》中的相关防火要求冲突!具体要求可查阅下《建规》
...是否
可
在平台处再设消火栓立管和
给排水立管等
答:
不行
住宅楼 设备
布置
的要求有哪些?知道发表
下谢谢
~
答:
8.1.4
住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内
。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。8.1.5 住宅的水表、电能表、热量表和燃气表的设置应便于管理。8.2 给水排水 8.2.1 生活给水系统和生活热水系统...
建筑室内消火栓的设置位置有何规定?
答:
室内消火栓安装规范:1、室内消火栓易安装在走廊、楼道及其他方便人使用的地方;2、室内消火栓安装高度为0.7-1.1米(栓口离地高度);3、室内消火栓间距不应超过30米,每条水龙带不应超过25米;4、室内消火栓的
布置,
应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积...