水电资料员做的水电资料的流程,比如,第一步做什么第二步做什么,最好加上解释,谢谢 10分

水电资料员做的水电资料的流程,比如,第一步做什么第二步做什么,最好加上解释,谢谢 10分

做电气资料:
1、楼层管路预埋(工序单+检验批+隐蔽记录)
2、楼层墙体管路预埋(工序单+检验批+隐蔽记录)
3、桥架安装(工序单+检验批)
4、电线穿管(工序单+检验批)
5、电缆头制作(工序单+检验批)
6、开关、插座安装(工序单+检验批)
7、普通灯具安装(工序单+检验批)
8、专用灯具安装(工序单+检验批)(专用灯具指消防应急灯、疏散指示等等)
9、成套配电箱安装(工序单+检验批)
10、通电调试(工序单+检验批+通电试运行记录)
11、线路绝缘电阻测试(工序单+绝缘电阻记录)(这个不做为分项工程,整理资料时放到电缆头制作那个工序后面)
12、防雷接地电阻测试(工序单+试验记录)
13、基础防雷接地焊接(工序单+检验批+隐蔽记录+简图)
14、避雷引下线焊接(工序单+检验批)
15、卫生间等电位焊接(工序单+检验批)
16、屋面接闪器焊接(工序单+检验批)
水上资料简单的多
1、施工组织设计
2、给水管道及配件安装
3、排水管道级配件安装
4、管道支吊架安装
5、承压管道严密实验
6、非承压管道灌水
7、楼板立管盛水
8、管道通球实验
9、排水管道伸缩器预留量
2种资料外加材料报验以及前面的7张统表
这些是一般住宅楼的就行了!至于有特殊的 不高兴打了 太累!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-30
水电的前期资料简单,后期相对复杂些。首先材料进场要做物资报验,就是收集整理到场主要材料的合格证、检测报告(电气材料一般还需要CCC认证),然后填表报验。电气类的电缆等还需要做材料复试。(注意:物资资料是贯穿全程的,我这里列为前期主要是它肯定要第一个做,但是中间来了灯具、开关、插座等等,还是要继续报验)。
施工过程需要做施工记录,就是记录下水电的施工流程,比如怎么安装(明敷设还是暗敷设)、管径、弯曲半径、穿线规格等等,不会写就去翻一下验收规范,看看规范里怎么要求的。
如果是暗敷设,需要做隐蔽验收,其实隐蔽的内容写法和施工记录基本一致,许多监理是不要施工记录的,但是隐蔽必须要有,因为隐蔽工程检查记录是档案馆存档要用的。后期的验收资料比较麻烦,水电类的很多,比如水管做完以后要做强度严密性试验,强电要做线路绝缘电阻测试、通电试运行等等,具体的自己去看当地的资料规程吧,我就不一一列举了。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-30
共同学习~
相似回答