问题:1、房间内有自备干湿温度计一个,而该温度计和空调显示的时时室温有7度左右的差异,也就有是空调监测的室温比自备温度计偏高,正常否?大概高7度差额。
2、节能王子大1.5P的,房间20平方,中风速,遥控设定30度制热,两三个小时后自备温度计显示不到15度,而空调显示22度,请问这个制热正常吗???感觉不暖
3、经过耐心用自备温度计测室内机出风口温度最高上到37—38度,这个制热属于正常的吗???格力售后过来用他们的专用温度计监测是43度,难道是我的自备温度计不准???
4、该空调由于安装的时候没安装好漏过1次氟利昂,而后售后过来补充过,结果补充过还是效果不好,售后又来经过售后压力表测说氟利昂还是少点,并说由于上次来补充不能一次补够,这次再补点就好了,结果这次补后效果马马虎虎还可以(是夏季,感觉制冷还可以当时),现在冬季制热感觉还是不好,售后又来,就是上面我说的他们用专用温度计挂在出风口扇叶上测得43度,而我的干湿温度计测出风口温度只有37—38再也升不上了,请问我这个空调到底还缺不缺氟利昂,制热我感觉是不理想的,到底是怎么回事??
5、室外温度基本是零下5至零上5度之间,室外温度绝对不低于零下7度
6、以前漏氟利昂是室外机铜接头那里有油迹,现在那里再也没有过油迹,其他地方就不会漏了吗???我很怀疑我的机器缺氟利昂,但售后过来就没检查氟利昂,而是直接开始刚才我说的测出风口温度,结果他的专用温度计显示43售后人就直接说“氟利昂不用检查,如果少的话打不到这个温度的”,由于多次来都说没问题,我也不好意思再叫售后,但我总感觉制热不理想啊
已经维修,经修前测量、修后再测量空调出风口温度前后上升了10度!原因是:1、氟利昂第一次泄露时进入了机器空气,2、另外经过多次补充氟已经有点过量!
维修程序:放氟利昂——》抽真空22分钟——》重新冲氟利昂——》运行,测量比修前上升10度