55问答网
所有问题
双电源供电的系统怎样鉴别两路电源的相序是一致的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-01-31
双电源供电
的系统鉴别两路电源的相序是一致的工作称为核相。
常用测量各
相间电压
的方法核相。380V第一路为Ua1、Ub1、Uc1;第二路为 Ua2、Ub2、Uc2。测量两两间电压如下表,则相序一致:
Ua1 Ub1 Uc1
Ua2 0 380 380
Ub2 380 0 380
Uc2 380 380 0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4Ge4cQce.html
其他回答
第1个回答 2010-12-24
先接一路电源,用相序与断相保护器测试,使之正常工作(相序正确);再把刚才测试过的电源断开,送上另一路电源,用同样的方法,使之正常工作(相序正确),就OK了。
参考资料:
自己的实践经验
第2个回答 2010-12-24
用交流电压表测量,同相的电压很小,不同相的380V左右。本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-12-03
用380v灯泡以此搭接两路三相电源,不发光的两根线为同一相电,否则就是错的,这就是简单实用的判断办法。
相似回答
请教:对
双电源
自动切换装置,
如何
测量备用
电源的相序
是否与主电
相序一致
...
答:
在主电源和备用电源都正常的情况下,用万用表交流电压档750V测量主电源和备用电源对应的端子,如果显示电压380V则为不同相,如果显示为0V则是同相,可以放心接线。如果用电设备错相会导致重大事故建议在
双电源
下端装一个相序保护器,当
电源相序
错误时发出报警或者切断电源,防止发生事故。
双电源供电的系统怎样鉴别两路电源的相序是一致的
答:
可以推荐你看下:三相交流过欠压断相相序保护器
。 这种保护器具有鉴别相序的功能。
两台变压器并联时
如何
测
相序
,让其
一致??
答:
然后把表笔换到第一台变压器的另外一相,再分别测量第二台变压器的三相,找出同相
。依照此方法,分三次可以准确无误的判明两段的相序。一般新安装的变压器或者刚拆接电缆头后的变压器都需要定相(双电源供电方式)。
双切控制配电箱,如果备用
电源
逆
相序怎么
办
答:
调整备用电源三个火线的位置。双电源的两路进线必须相序一致,否则切换后会造成电机反转。
可以使用相序测试仪表连检测相序
,也可以用万用表测量,两路进线每个桩头的电压差,压差小于50V基本可以认定是同相。
380伏
双电源
同时
供电
注意事项?
答:
380伏
双电源
同时
供电
,一定要保证
相序
,相位
一致
,不一致千万不能够送电
大家正在搜
三相电源的相序是如何规定的
三相电源的相序是什么
三相电源的正相序是
三相电源相序怎样判断
三相电源的相电压是指
怎样把单电源变成双电源
单电源转双电源电路
单电源变双电源电路
判断三相电源的相序
相关问题
双电源供电的系统怎样鉴别两路电源的相序是一致的
双电源供电的系统怎样鉴别两路电源的相序是一致的?
求助:厂区双电源供电,但是测两路电源的相序
请教:对双电源自动切换装置,如何测量备用电源的相序是否与主电...
10kv两路供电电源在送电之前能核相吗?怎么核实相序一致。要...
双电源自动切换开关的双路电源相序必须对应吗
两路电源相序不对能否切换?
双电源供电的电容补偿柜如何调整相序