在建筑桥梁桩基的时候,堵管怎么办?

如题所述

在浇筑灌注桩时,最担心的就是堵管,最难处理的也是堵管。
堵管分三种情况,第一是压水堵管,这个还好办,马上拆除导管,将空压机管道植入孔底(抬高一点点),用空压机吹出已经浇筑的混凝土,清理,重新放入导管,继续关注混凝土;
第二种是中途堵管,这个与导管漏气或者混凝土流动性很差或者埋管过深引起。如果埋管过深,将导管提起(注意不要超过孔内混凝土面以下0.6米),反复抖动导管,直至混凝土顺利落下,继续浇筑;如果是混凝土流动性差(这个主要由混凝土离析引起),可以考虑采用流动性好的混凝土继续灌入,用这些混凝土的重力将原来混凝土压出导管待,一边继续浇注;至于导管漏水(这个主要有:导管接头不严密,有气孔,或者混凝土停顿时间过久引起),这个是最难办的。要根据最初混凝土至现在的浇筑时间,如果超过4小时,一般都很难贯通,此桩只能后期处理了;如果混凝土浇筑时间不久,可以采取提升导管(踢馆高度与前面要求一样)、抖动、用流动性好的混凝土压注;还有一种方法,就是将进料口提高,让灌注混凝土与孔内混凝土增大压力差,直至导通。如果一旦成功,后续工作要连续不断地浇筑,不要停顿,直至完成。第三种是快到完成前堵管,这种现象经常出现(因为灌注的混凝土面与孔内混凝土面的压差小,灌注顺利程度降低),最好马上拔出导管,灌注提前完成,待孔内混凝土达到强度后再来作干处处理。
灌注混凝土桩,最难避免的是堵管,也是最难处理的,有经验的施工人员,在灌注前应当想到再点做好堵管处理准备,越早处理越好,同时,要对进场的混凝土进行流动性控制,不行的不要犹豫,废掉,不要灌进导管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答