楼板下绕规范要求、楼板下绕了、请问下多少范围了不用重做?

楼板下绕规范要求、楼板下绕了、请问下多少范围了不用重做?

混凝土板属于受弯构件,长期荷载下的挠度(不是下‘绕’)控制规定,是正常使用极限的要求,GB50010-2010《混凝土结构工程施工规范》表3.4.3规定计算跨度Lㅇ<7米时,挠度计算值不应大于Lㅇ/200. 这是说在设计使用期50年内,各种荷载的标准组合下的长期挠度极限。为了控制施工过程产生的形位的下挠,GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第四章4.4.6条规定模板跨中应提拱跨度的1~3/1000,以抵消形位上的下挠和一部分自重挠度。GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2.1规定了现浇构件尺寸允许平整度8/2000.
举例板跨7米,竣工交付给你时,板中央下挠不超过7000/2×(8/2000)=14(mm)就是合格的。正常使用中,50年内任何时候板中央下挠超过了7000/200=35(mm)都是不合格的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考