1 框剪结构中伐板基础梁和剪力墙钢筋的保护层问题?

框剪结构中伐板基础梁和剪力墙在同一条线上!墙在梁的一侧,墙是否必须插在梁里,如果是。梁的保护层是4CM加一根25MM个钢筋。那么墙的钢筋保护层就是7CM了。请教高手什么处理?

1、你的概念不清楚,墙筋保护层厚度应为基础梁顶面以上的墙内钢筋保护层。
2、剪力墙插筋位于基础梁最外排主筋以内,这是肯定的。
3、你说“梁的保护层是4CM加一根25MM个钢筋。那么墙的钢筋保护层就是7CM了。”这句话不对。墙截面应该比基础梁小,而你在基础梁内说墙筋保护层厚度大了,自然不合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-01
你说的是基础梁的外边与剪力墙的外边在同一直线,基础梁的保护层规范要求是50,你说40 ,那可能是图纸的要求,你的问题问的很好,这里就出现了各种规则相矛盾之处,呵呵,这个就让很多大仙门拿个破图集,信口开河,03G101,他不是万能的,他只是按规范中的要求,把钢筋的构造要求统一画出的1个图集,其核心内容就规范,这个问题,如果不知道规范要求,那就无法解决
在这个问题中,设计到施工规范 验收规范和设计规范,这3种规范有矛盾之处,应该遵循结构要求,这个在规范的补充条款就有这个原则,所以,你的问题应该是
1、剪力墙钢筋保护层是15,这个是受力构件,必须执行
2、进入基础梁,这个钢筋也要保证受力的连续性,所以,垂直进入梁(折弯受力的方向发生变化)
3、梁的端面应该加大,你找设计人,让他出个变更就可以
第2个回答  2010-12-04
其实楼主没有理解到位,我们那条线是轴线,你应该看相关的图纸剪力墙的厚度是多少,才确定剪力墙沿轴线内外延伸是多少,剪力墙钢筋肯定是插在地梁内的,我接触到的都是地梁是突出剪力墙一定值的,所以它们的保护层根本互不干扰。你应该仔细看图纸。
第3个回答  2010-12-01
按101标准图集上的做法,内拐一下
相似回答