在处理空间不规则、隔墙及障碍物众多的区域,如存在气流滞留的情况,诱导风机的使用可采用自然进风配合机械排风的方式。在这种情况下,每100平方米建议配备一台诱导风机,以确保空气流通。


当隔墙和障碍物虽然较多,但气流仍能相对顺畅地流动,可以选择自然进风与机械排风相结合,或者机械进风配合自然排风。对于这类场合,推荐每150平方米配置一台诱导风机以优化通风效果。


在隔墙和障碍物较少,且气流流动较为理想的环境中,机械进风与自然排风配合最为适宜。此时,每200平方米的空间可以考虑安装一台诱导风机,以维持空气的清新与流通。


对于无障碍物,仅有低矮停放物的区域,同样推荐机械进风与自然排风。在这种开阔的环境中,每250平方米的空间配置一台诱导风机就足以满足通风需求。




扩展资料

诱导风机:又称射流风机、接力风机。他通过诱导,进行空气的传递。本身得风量很小。公共实施中常用在车库的通风系统中,搅匀,清除局部空气死角。使局部空气得到改善。主要是节省空间CHERRITOR诱导风机 诱导风机是根据高速射流诱导通风理念而设计的新型风机,由多组该风机组成的无风道诱导通风子系统可与送风风机、排风风机组成整个通风排烟系统。其 工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。使用无管道射 流诱导通风系统时,可省去设计,制造,安装风管及其它配套工程方面的费用, 这部分费用比使用的诱导风机机级昂贵的多,而且以整个层面为通风风道,送风 风机,排风风机所需要风压比使用管道时小的多,这样就可以选用大风量较低风 压的风机,使所需功率降低,大幅度降低了运行成本和投资费用,当送排风机停止运转时,诱导风机仍可运转,起到局部通风换气的作用。诱导风机内置高效率离心风机,具有明显的噪声低、体积小、重量轻、吊装 方便(立式、卧式均可)、维护简单的特点,已广泛应用于地下停车场,体 育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大型场所的通风。