避雷针和地线可以共用吗

如题所述

可以。

直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。

扩展资料:

组成防雷接地装置部分概念:

1、 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地

线及避雷器等。

2、引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。

3、 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。

4、接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。

5、接地装置:接地线和接地体的总称。

6、接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。

7、接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志  。

参考资料来源:百度百科-防雷接地


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-30

把地线和避雷针线接在一起,这样子接到底对不对?今天算长见识了

第2个回答  2020-03-17
避雷针应当设置自己的单独接地装置,然后再与外部其他的地线连接,而不能就靠另外的地线来泄流。因为雷电打在避雷针上时,流过避雷针的电流非常大,如果没有避雷针自己的单独接地装置均压,避雷针周围的跨步电压降很高,会危及人身安全。所以一定要在避雷针设置单独的闭合接地装置。