55问答网
所有问题
怎么确定漏电保护器的漏电动作电流 和 漏电动作时间的范围 最大是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-09
三相的大容量的漏电动作电流值通常是200毫安以上(有些做成可在面板上面调节的),动作时间,非延时性的都是0.1秒,延时性的是0.2秒
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F44Reec4R.html
其他回答
第1个回答 2010-11-26
漏电开关
上有标示的,漏电电流一般是30毫安,动作时间小于0.1秒本回答被提问者采纳
相似回答
漏电保护器的动作时间是如何
规定的
答:
1、380Vac/220Vac末端漏电漏电保护一般是30mA,恶劣环境一般是15mA,漏电保护的动作时间小于0.1秒
。2、380Vac/220Vac总配电箱一般有50mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA,但是*mAx*秒≤30mA·s,根据这个公式就可以计算得出动作的合格时间了。可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005...
...三级箱
的漏电动作时间和漏电电流
大小
怎么确定
?求大神!
答:
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s
,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
漏电保护器的动作电流和动作时间如何
选择
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.
,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。漏电保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
漏电保护器的
额定
动作电流怎么确定
?
答:
3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA共十档。4、测试漏电动作时间范围:0-799ms
。5、漏电电流精度:1级。6、动作时间显示精度:0.5级。7、使用环境温度:0℃-40℃。8、使用环境相对湿度:<85%。9、外形尺寸:195(长)×101(宽)×42(深)。
漏电保护器
主要有哪些参数?
答:
1、额定
漏电动作电流
:在规定的条件下,使
漏电保护器
动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。2、额定
漏电动作时间
:是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0....
大家正在搜
漏电保护开关的漏电动作电流
漏电保护器动作电流为
总配电箱漏电动作电流多少
漏电保护器漏电电流
家用漏电保护器用多少安的
为什么漏电保护器老是跳闸
漏电保护器是防止什么
漏电保护器的使用是防止
漏电保护器参数怎么看
相关问题
总配漏电保护器动作电流和动作时间是多少?
一级,二级,三级,配电箱漏电保护器分别配置漏电动作电流和漏电...
总配电箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的...
总配电箱漏电保护器的额定漏电动作时间是小于0.1s还是大于0...
二级分配电箱中的漏电保护器额定动作时间是多少秒?
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30MA,而定漏...
现场漏电保护器的动作电流和动作时间的乘积不大于30mA.s是...
漏电断路器动作时间和动作电流是多少