建筑给排水、消防、喷淋、空调的保温材料是什么!

就是保温材料的厚度!

保温材料要求
橡塑
闭空发泡结构
温度范围-40~105
湿阻因子u≥5000
导热系数≤0.03w/m.k(℃)
密度65~85kg/m3
难燃B1级,氧指数大于33
各系统保温要求序号系统类别保温材料厚度保护层1
机房、吊顶内及管井内防结露的生活给水,排水,中水,空调凝水管
高密度闭孔橡塑(难燃B1)δ=10 2生活热水及热水循环管
高密度闭孔橡塑(难燃B1)δ=30 3空调冷热供回水管
高密度闭孔橡塑(难燃B1)15≤DN≤40; δ=2040<DN≤125;δ=30DN>125; δ=40 4
空调送回风管,新风管(室外)
高密度闭孔橡塑(难燃B1)
δ=40
空调送回风管,新风管(屋顶顶棚,空调机房内,非空调房间内)
δ=20
空调送回风管,新风管(空调房间吊顶内)
δ=205屋面冷却水管、给水管
高密度闭孔橡塑(难燃B1)δ=500.5mm铝板保护层6消防排烟管(吊顶内)阻燃夹筋双面铝箔玻璃棉板δ=30 按91SB6-P.33~34
外缠玻璃丝布,刷两道防火漆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-19
要按照设计图纸要求安装,若没有设计出表格,设计会给出标准图集。严格来说最后还是要办理签证给出具体厚度和材质。楼上给出的材质和厚度不适用不同的设计,只能做个了解。
第2个回答  2013-11-19
按设计图纸的要求,如果设计没有要求那么就按施工所需的,或许按厂家所提供的材料及保温材料为准。