三相电流的计算公式

三相电流计算公式:I=P/1.732Ucosφ
是计算单相电流还是三相得总电流
如果是三相总电流的话
要计算每相单相电流是否要除以3

第1个回答  2016-08-26
1、三相电路的额定电流,电阻性负载的电流为:Ⅰ= 额定功率 ÷ (根号3 × 额定电压)。

2、三相电感性负载(如电动机)的电流为:Ⅰ= 额定功率 ÷ (根号3 × 额定电压 × 功率因数 × 效率)。

3、三相负载电流,有一定的规律。如三相电阻性负载,每 1 KW 功率的电流约为 1.5 A;而三相电感性(电机)负载,每 1 KW 功率的电流约为 2 A 。
第2个回答  2008-08-15
三相部电流总和不能这样算的,你要考虑它的相位不一样它们的相位彼此相差120度,
我想你问的是总的输出功率吧.如果电路用户都是单相电用户,用钳形表测出A相电流35A*220v=,B相49A*220v,C相20A*220v,或(35+49+20)*220v=测量时段的总用电量<瓦/秒.分.时>
如果是三相用户,那你可要注意了你的设备功率分配极不平衡,需要改进
第3个回答  2015-10-25
三相电流计算公式
I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。
功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A
三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,10KW电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。
三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S
根号3,没有软件写不上,用1.732代替
系统图
Pe:额定功率 Pj:计算有功功率 Sj:计算视在功率 Ij:计算电流 Kx:同时系数 cosφ:功率因数 Pj=Kx*Pe Sj=Pj/cosφ 单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue
电气系统图里的符号是有标准的
KM表示交流接触器
KA表示中间继电器,
KT表示时间继电器;
FR表示热继电器; SQ表示限位开关; SB表示按钮开关; Q表示刀开关; FU表示熔断器; FR表示热继电器
第4个回答  2020-03-04
第5个回答  2020-01-12
相似回答