室外消防栓距路边的距离不宜大于多少米?

如题所述

不宜大于2米。

室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。

对于工艺装置区,或储罐区,应沿装置周围设置消火栓,间距不宜大于60m,如装置宽度大于120m,宜在工艺装置区内的道路边增改消火栓,消火栓栓口直径宜为150mm。对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区,消火栓应改在防火堤外,且距储罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在储罐区可使用的数量内。

扩展资料:

室外消防栓的施工要点:

1、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

2、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。

3、室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。

4、地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

5、消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。

参考资料来源:百度百科-室外消火栓

参考资料来源:百度百科-消防栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
为保证消防车从消火栓取水方便、消火栓距路边不应超过2m。 为保证消火栓使用安全,距房屋外墙不宜小于5m。室外消火栓是供消防车使用的,因此,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径,消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,故消火栓的保护半径为150m。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-11-12
相似回答