55问答网
所有问题
额定电压460V的电机,接在380V的电源上会出现什么现象?
电机的额定电压460v 60hz用在加热器循环油泵上,本身环境温度就很高(大约50-100℃),能否长时间使用啊?
举报该问题
推荐答案 2010-11-25
如果电机额定频率是60HZ,电源的频率是50HZ,,电机是处在电源电压稍偏低的状态下运行,看似没问题,但电压460V的电机额定电流较380V的电机小,相差达百分之二十几,故额定电压460V电机的绕组导线的截面积肯定要小,将之接在380V50HZ的电源上使用,绕组的电流密度则增加了百分之二十几,加之转速降低百分之二十,散热效果比原来差了,电机将在高温下运行。
如果电机和电源是同一频率,那么电机是在偏低电压的状态下运行,电机也将产生高温。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F448GeG8L.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-23
额定电压
460的,一般是60赫兹的电机。
如果是60赫兹的电机,直接接在380V50HZ电源上可以直接使用,但要注意时间不要太长,因为
阻抗
变小了。
转速和极数有关。
460V 60HZ,电压高阻抗大,380V50HZ电压低阻抗小,因此电流基本不变。各个电机情况不一样,多数比
额定电流
稍大,所以短时使用为好。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-11-25
电流增大,转速减慢
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-11-25
电压低,转速低,转矩小。
第4个回答 2010-11-26
会烧掉
还是选个额定电压380V,功率相同,转速相同的电机用吧,若电机轴径不同,可以重配一个联轴器。推荐Y225M-4 55KW,我这里导热油循环油泵用此电机。这个设备投入是省不了的。
相似回答
怎样把
460电压
60频率
的电机接在
50赫兹
的电源上
答:
因为频率下降,为了保证磁通量不变而不至于发生磁饱和,必须按比例降低电机的额定电压:460V*50/60=383V,因此可以直接接到380V50Hz电源上。
绕组导线截面积未变,额定电流不变
,所以额定转矩不变;又因为频率降低,同步转速降低(感应电动机),电机的额定转速也会下降,输出机械功率按比例下降。
460V电压
60HZ可以用
380V
50HZ电压吗?
答:
如果是纯阻负荷460V用380V供电,功率减小百分之三十多
。功率与电压是平方率关系这是常识!如果是电机类负荷,由于频率降低电机转速降低,同时因为转速降低后反电势降低,所以电流就会增大,相当于电机工作在欠压状态,如果电机负荷不变可能烧毁电机。
三相
电压460电机,
工厂
380电压
能用吗
答:
三相电压460V电机,不能用在380V的电压等级下,
电压等级不一样,电机容易烧坏
。电动机转速和电压的选择:1、额定转速的选择额定功率相同的电动机,额定转速愈高,电动机尺寸、质量和成本愈小,因此选用高速电动机较为经济。但由于生产机械所需转速一定,电动机转速愈高,传动机构转速比愈大,传动机构愈复...
美国标准
电机额定
功率
460V
/60Hz
,接在
国内
380V
/50Hz的电有
什么
影响?
答:
如果不配变频器差不多可以使用,频率低了,电机绕组的阻抗降低 但电压随之降低
,所以电机电流不会变化太大 由于电流不变,所以输出转矩不变 但同步转速低了,输出功率相应减少 如果电机配变频器,与电源频率关系更不大了,只不过变频器滤波方面性能有些不同 ...
460V
60HZ
的电机
可以用
在380v
50HZ
的电源上
吗?
答:
可以用的,但是转速和功率都不够了,如果要求不高就将就用,如果没有达到想要的效果,就买个变频变压
电源
大家正在搜
电源的额定电压是什么
电源额定电压是输出电压吗
三相电源的额定电压是线电压
当负载的额定电压等于电源相电压时
三相异步电动机的额定电压
电机的额定电流怎么算
电机额定电流是什么意思
三相电动机的额定电压是指
电脑电源额定电压
相关问题
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?
三相电压460电机,工厂380电压能用吗
美国标准电机额定功率460V/60Hz,接在国内380V/5...
460V电压60HZ可以用380V50HZ电压吗
美国用电机三相230/460V用于国内380V电压怎么接Y/...
为什么有的电机有两种电压460V,600V
380v50HZ的4KW电机可以用在460V60HZ的电源上...
380V50Hz电压能不能直接使用三相440V,60Hz电压