在一般情况下,人防工程的防火分区最大允许建筑面积为( )m2。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-19
【答案】:根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—2009)第4.1.2条规定,在一般情况下,人防工程的防火分区最大允许建筑面积不得超过500平方米。若该区域安装了自动灭火系统,则允许的最大建筑面积可以加倍;如果只是部分区域安装了自动灭火系统,那么加倍面积应按该部分区域面积计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F444cRG444R8LGLcR8L.html
相似回答
在一般情况下,人防工程的防火分区最大允许建筑面积为(
)m2
。
答:
【答案】:根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—2009)第4.1.2条规定,在一般情况下,
人防工程的防火分区最大允许建筑面积不得超过500平方米
。若该区域安装了自动灭火系统,则允许的最大建筑面积可以加倍;如果只是部分区域安装了自动灭火系统,那么加倍面积应按该部分区域面积计算。
建筑面积
大于
(
)
㎡
人防工程
内地下商场应设置自动喷水灭火系统。
答:
一般来说,人防工程每个防火分区允许最大建筑面积,除另有规定者外,
不应大于500㎡
。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积1倍计算。
人防的防火
防烟
分区
和
建筑
构造设计要求?
答:
(四)避难走道不应划分防火分区;(五)防火分区宜与防护单元相结合;
(六)每个防火分区最大允许使用面积为500m2
,自动灭火时加倍;观众厅可扩至1000m2,自动灭火时不增加;商业营业厅、展览厅当设有自动灭火系统,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;(七)防烟分区建筑面积不应大于500m2,高度...
...丙类可燃固体库房
防火分区允许最大建筑面积
应
为(
)m2
。
答:
【答案】:C 参考《人防防火规范》4.1.4表4.1.4可知,
人民防空地下室内丙类可燃固体库房防火分区允许最大建筑面积应为300m2
,故C正确。
地下
人防工程
中电影院、礼堂观众厅,其
防火分区最大允许建筑面积
是...
答:
【答案】:A 参考《
人防防火
规范》4.1.3:“商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:2电影院、礼堂观众厅
,防火分区允许最大建筑面积
不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加”,故...
大家正在搜
建筑面积与人防工程面积的比例
多层建筑防火分区最大面积
防火分区最大允许面积
人防工程面积算不算建筑面积
一类建筑每个防火分区面积
防火分区建筑面积算保温层
多层建筑防火分区面积
民用建筑防火分区面积口诀
二类高层建筑防火分区面积