卫生间局部等电位的做法

如题所述

1. 卫生间局部等电位的做法是为了防止雷击、漏电等引起的电压问题,确保安全。
2. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法需要在卫生间四周圈梁内的两根主筋进行焊接,并在底板面筋、剪力墙按照600*600的间距跨接焊接成网格,与圈梁钢筋连接。
3. 将一根-25*4镀锌扁钢从圈梁焊接至卫生间局部等电位联结箱TD28,该箱体距离地面300mm。
4. 从局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间的插座盒、洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距离地面分别为450mm和2500mm)。
5. 钢筋之间的焊接应采用双面焊接,确保焊缝饱满且无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。
6. 卫生间四周的建筑梁主筋应焊通成闭合回路,形成均压环,以防止侧击雷。
7. 卫生间的局部等电位主要有两种做法:一是设专用的卫生间接地干线,从基础接地装置引上接地干线,并与竖向接地干线可靠焊接;二是将卫生间四周的梁钢筋焊接成闭合通路,确保板面钢筋交叉点可靠焊接,并与梁钢筋交叉点再可靠焊接,从梁钢筋上焊出接地引上线。
8. 等电位箱的设置是为了接屋顶的防雷引下线,与卫生间无关。等电位箱上端接到屋顶的避雷针,下端接房屋基础的避雷引下线。
9. 实际上,房间内的电路都设置了接地线,因此无需担心电位差问题。正常情况下,不会发生触电事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜