什么是结构混凝土模板的拆除的强度要求

如题所述

1. 在混凝土结构工程中,对于悬臂构件,其混凝土立方体抗压强度达到设计标准值的100%时,方可拆除底部模板。
2. 对于跨度大于8米的梁、拱、壳等构件的底部模板,拆除时要求混凝土强度至少达到设计立方体抗压强度标准值的100%。
3. 对于跨度为5米的钢筋混凝土板,其底部模板的拆除可在混凝土强度达到设计立方体抗压强度标准值的75%时进行。
安全技术要点:
1. 工作前应戴好安全帽,并检查工具的牢固性。扳手等工具应用绳索系挂在身上,以防掉落伤人。工作时需集中注意力,防止钉子扎脚或物品滑落。
2. 安装或拆除5米以上高度的模板时,应使用脚手架,并设置防护栏杆,避免在垂直面上方和下方同时作业。高处作业时必须系好安全带。
3. 脚手架上不应堆放大量模板等材料。
4. 高处或复杂结构模板的安装与拆除前,必须制定并实施安全措施。高处拆模时,应有专人指挥,并在下方设立工作区标志。
5. 支撑、牵杠等不应搭在门窗框或脚手架上。斜撑、拉杆等应设置在距地面1.8米以上的位置。支模过程中如需暂停,应确保支撑、搭头、柱头板等牢固。
6. 拆模过程中,应使用长撬棍,并防止模板整块掉落。人不应站在正在拆除的模板上。
7. 模板上有预留洞时,安装后应盖好。混凝土板上的预留洞,模板拆除后也应立即盖好。
8. 在组合钢模板上架设电线和使用电动工具时,应使用36伏以下的安全电压,或采取其他有效的安全措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答