中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是过补偿。
电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此一般采用过补偿方式。
过补偿是电力系统中由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前。
扩展资料
预防措施
1、无功补偿并联电容器采用自动投切装置。
这种装置使用了电子技术,能自动检测电网中负荷的变化,并根据负荷的变化自动投入或切除补偿电容器(容量)。自动投切整定值应正确,还应考虑频繁投切时防止放电电阻应有足够的冷却时间,即防止造成过热熔断事故。
2、设计、安装中应限制补偿总容量,并在运行中加强监视。
自动投切装置一次性投资较大,且不是都是必要的,故设计时不将cosφ提得太高,要留有余地,以减少过补偿发生机会的可能性;尤其是分散就地补偿,一定要具体调查、分析,具体对待,正确应用有关补偿数据。
3、建立一套行之有效的无功补偿电容器运行规程或运行值班制度。例如,把负荷和功率因数的变化及投切的电容器容量列出一个运行表。