55问答网
所有问题
下列关于垂直埋设的人工接地体的施工技术要求,正确的是( )。
A.接地体的连接应搭接焊接
B.接地体的顶部距地面不小于0.7m
C.垂直接地体的长度一般为2m
D.用作接地体的镀锌圆钢直径为12mm
E.接地体连接应牢固可靠,有足够的机械强度
举报该问题
推荐答案 2023-05-05
【答案】:A、E
本题考查的是接地装置的施工技术要求。垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。镀锌钢管的壁厚不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度为4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm,垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m。水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等。镀锌扁钢的厚度应小于4mm,截面积不小于100mm2;镀锌圆钢截面积不小于100mm2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8ecRGQQQLFIc4LIQ8c.html
相似回答
下列人工接地体的施工正确的是
答:
【解析】埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m
,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m。垂直接地体的长度一般为2.5m。接地体连接搭接焊接时采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的6倍,并在两面施焊;采用扁钢时,搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊。
下列关于人工接地体的施工技术要求,
不
正确的是(
)
。
答:
【答案】:B 本题考查的是防雷和接地装置施工技术要求。选项B:
埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m
。
人工垂直接地体的
安装一般有哪些规定?
答:
回答:接地装置是接地体与接地线的总称。埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,称为接地体,又称接地极。它按设置结构可分为人工接地体与自然接地体两类。 人工垂直接地体的安装要求是:1、
不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处
,遇有上述情况并不可避免时应换土;2、 接地体与建筑...
人工垂直
和水平
接地体
有哪些
要求
答:
有不同的要求。
垂直接地体宜采用角钢、钢管;水平接地体宜采用扁钢、圆钢
。圆钢直径不小于10毫米;角(扁)钢截面积不小于100平方毫米,其厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。垂直接地体的长度为2.5米,人工垂直接地体与人工水平接地体的距离为5米,如果地方受到限制可适当减小。
人工接地体
安装不符合
要求
答:
1)水平接地体常用-40mm×400mm镀锌扁钢
,要求
最小截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。2)由于
接地体垂直
放置时,散流电阻较小。因此,当接地体沟挖好后,应垂直敷设在地沟内(不应平放)。3)水平接地体顶部
埋设
深度距地面不小于0.6m;多根平行敷设时,水平间距不小于5m。图5-43 接地体连接 ...
大家正在搜
复合接地网的垂直接地体具体形式
接地体垂直安装时接地体的长度
垂直接地体和水平接地体
垂直接地体的埋设深度
水平接地体和垂直接地体示意图
人工垂直接地体的长度一般为
接地装置的垂直接地体宜采用
人工垂直接地体应用的材料有哪些
垂直接地体的长度应不小于