变压器的两线圈之间的相位差是多少?为什么?
升压减压都说说吧,我急需,多给几分
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-16
这和变压器的连接组别有关,和升降压、匝数什么的没有关系。套在同一个铁心柱上的高低压线圈,由于绕制的方向不同,相位就不一样。变压器线圈分左绕向、右绕向两种(还有中部进线,上下两路并联的情况,上下两部分绕向相反,以下部的绕向为准),绕向相同的,相位相同,绕向相反的,相位相反。从理论上讲,变压器有12种连接组别(当然实际生活种不见得都用得到,仅用其中的几种),其中只有Yy0、Yy6、Yd11和Yd5这四种套在同一铁心柱上的是同一相的线圈。如果连接组别是Yy0或Yd11的变压器,同一铁心柱上的高低压线圈就是同相位的,相位差是0。如果是Yy6或Yd5的变压器,则同一柱上的高低压线圈间相位差为180度,也就是说同相感应,但同名端相反。其他的连接组别下,套在同一铁心柱上的不是同相的线圈,他们之间的相位差也只有0和180两种,但同相的相位差可能有其他的角度,但一定是30度的倍数,要具体分析了。
对于牵引变等比较特殊的还要复杂一点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8eQLG4GG.html
其他回答
第1个回答 2008-08-09
变压器,有倒相的作用当两个线圈饶的方向相同时相位相同反之亦然,你可以找些电子学的书看一看。
第2个回答 2008-08-08
相位差是零,因为变压器是互感,生压减压都一样
第3个回答 2008-08-08
和匝数有关,有的变压器是减压变压器.有的是升压变压器,请把你想问的什么表达清楚.
相似回答
变压器相位差
90还是180
答:
变压器相位差
是180度。根据查询相关公开信息,变压器空载运行时的绕组是一个纯感性负载,一次绕组的外加电压u与绕组中的电流i相差90度,u=U*sin(ωt),i=kU*sin(ωt,所以一次绕组的感应电动势比外加电压在相位上滞后了180度。
变压器
输出为什么
相位差
120°?
答:
因为
变压器
的输出端是输出“
相位
不同”的三相电压,每相之间对零线出现“最高电压”的时刻不一样,周期相互之间相差120°,所以它们之间的相电压都相同。一旦连接上不同的负载,尤其是存在电感、电容的负载,因为三向之间的相位发生改变,所以它们在同一时刻的电压差(相电压)就会发生变化。如图示,上图...
变压器
高低压侧电压
相位
关系
答:
在
变压器
中,高压侧和低压侧的相位关系是指两侧电压波形的
相位差
。根据电压的正负变化情况,电压波形可以分为正弦波和非正弦波。在正弦波情况下,高低压侧的电压波形是完全一致的,即相位差为0。而在非正弦波情况下,高低压侧的电压波形可能存在相位差。高低压侧相位关系的主要原理是变压器的结构和工作原理。变压...
变压器
一次电流与二次电流之间的
相位差
为什么是180°?同名端不是同相位...
答:
因为
变压器
一次和二次两个线圈按同一方向绕线,又绕在同一铁芯柱上,被同一主磁通穿过,则两个线圈端头的电势方向相同的,在任意瞬间都是相同的,这种接线为同级性或减极性。这时将二次电压折算到一次电压的向量应相同。如果变压器一次和二次两个线圈按相反方向绕线,则两个线圈端头的电势方向相反的,...
变压器
输入电压与输出电压的
相位差
是多少?如何理解?谢谢~~
答:
输入与输出电压的
相位差
与
变压器
的接线方式有关,常见的三相电力变压器接线为Y,d11。所谓“11”,就是指假设变压器高压侧电压A相相位在12点钟方向,那么低压侧电压A相相位就在11点钟方向,即低压侧电压滞后高压侧电压330度。同理,变压器接线还有Y,d1和Y,d5等方式,那就表示低压侧电压滞后高压侧...
大家正在搜
变压器原副线圈相位差
变压器相位差90度
变压器相位差超前滞后
变压器初级次级相位差
变压器输入输出电压相位差
变压器相位角相差过大
yd11变压器电流相位差
变压器与相位角的关系
变压器两侧的电流电压相位
相关问题
关于变压器输入与输出端的相位差问题。急!急!30分
单相变压器初级与次级有相位差吗,是多少?
变压器的原副线圈电流相位相差多少
什么是变压器的相位角,
变压器输入电压与输出电压的相位差是多少?如何理解?谢谢~~
变压器一次电流与二次电流之间的相位差为什么是180°?同名端...
变压器短路各相电流相位差多少度