机械排烟管道采用金属风道时,管道设计风速不应大于( )m s。
A.7
B.10
C.15
D.20
举报该问题
推荐答案 2023-05-19
【答案】:D
机械排烟管道采用金属风道时,管道设计风速不应大于20m/s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8eQFRRLG4FFIeR44cc.html
相似回答
下列
机械排烟
系统
排烟管道
设置说法,正确有
()
。
答:
当采用金属风道时,
管道风速不应大于20m/S
;当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟管道厚度应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016)有关规定执行;A、B正确。(2)当吊顶内有可燃物时,吊顶内排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm距离;D错误。(3)...
消防
排烟
风
管风速
一般用多少?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 采用金属风道时,
不应大于20m/s
;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s ;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
排烟风速
是多少???
答:
4. 机械加压送风和机械排烟的风速应遵守以下规定:- 采用金属风道时,
风速不应超过20m/s
。- 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,风速不应超过15m/s。- 送风口的风速不宜超过7m/s;而封闭散排烟口的风速不宜超过10m/s。5. 自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等来...
...设置防
排烟
系统进行检查验收,下列检查结果中符合规范要求是...
答:
【答案】:A、B B正确,当采用金属管道时,
管道风速不应大于20m/s
。C错,前室、合用前室应每层设置一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置。D错,排烟管道必须采用不燃材料制作,且不应采用土建风道。当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s,当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s。E...
排烟
口的
风速
是多少
答:
1、采用金属风道时,
不应大于20m/s
2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s 3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s 自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共...