三菱fx3Umodbus通讯哪个寄存器是定义从站个数的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-27
这个没有,不用定义,ADPRW指令中有从站的站号的参数,每次执行ADPRW指令,就根据指令中的站号参数进行读写了,不需要定义从站个数。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8eIRGeRF848eGQG8cc.html
相似回答
三菱FX3U的MODBUS
—RTU
通讯
中,MOV H1081 D8400是什么意思,哪位大侠帮...
答:
D8400是用来存储485-ADP模块的通讯参数和方式的
寄存器
,H1081的意思就是485端口,
MODBUS
协议,波特率9600,数据长度8位,停止位1位,其他与其
通讯的
仪表参数必须设置的和上面的参数一致才能正常通讯,十六进制的H1081,换成二进制的代码为0001000010000001,从左往右数,每一个0或者1代表了不同的功能,具体的...
三菱fx3u
进行串行通讯或者
modbus通讯
是否要设定站号?我看一些例子程序中...
答:
如果你plc是主站,需要写其他串口设备的话就不用,其他设备要地址,plc不用。
三菱
PLC,
fx3u
采用485/232
通讯
怎样配置
??
答:
三菱
PLC,
fx3u
采用485/232通讯可以这样进行设定不用写程序,已知下位机设备为MODBUS协议的地址那么启用DEA通讯工具后设定PLC-
MODBUS通讯
定确定。2.进行设定PLC通讯格式,这里要与
FX3UPLC通讯
设定一样,这里我们选择9600,7,ODD,1 3.MODBUS设备的通讯是9600,8,N,1 进行设定 4.然后配制数据。将一号温...
三菱fx3u的通讯
指令adprw怎么写入多个
寄存器?
答:
ADPRW是MODBUS协议
通信
用的指令,有5个参数,第一个是
MODBUS的站
号,第二个参数功能码,写多个
寄存器的
功能码是10H,第三个参数是MODBUS地址,第四参数是操作数据的
个数
。第五个参数就是操作数据的内容,例如将D0,D1,D2,D3这4个寄存器中的数据写入站号为1的MODBUS设备中地址为100H,101H,102H...
三菱fx3u
和q系列区别
答:
S2是
MODBUS
软元件的地址。S3是设置从S2设置的MODBUS软元件地址开始的几个地址。S1如果使用写的命令代码,就代表从S2地址开始写入S3个地址;S1如果使用读的命令代码,就代表从S2地址开始读取S3个地址。S4/D:S1如果使用写的命令代码,标记S4,表示把S4设置的软元件的数据写给
从站
;如果使用读的命令代码,...