混凝土的浇筑怎样才不出现蜂窝、麻面?

如题所述

其实只要面积不是太大,用锤敲几下,没有空洞就没有什么大问题,无非是外观上不好看,用水泥砂浆抹一下就可以了.严重的必须凿去,重新浇注质量有问题的部分.我们这都是这么做的.浇注之前先铺一才层50mm--100mm与混凝土配比相同的砂浆,浇注时充分振动,应该都没问题了的.下面是规范要求,可以看一下,但千万不要照搬,否则施工单位会骂死你的.

砼蜂窝、露筋补强施工措施
一、 原因分析
1、值班人员及作业班组思想意识淡薄,对2米高吊模的施工难度认识不足,故砼浇筑没有引起足够的重视。
2、墙为吊模,砼从板面下落,在钢筋较密的情况下,仅局限于一处下料,一处落棒,造成墙底部振捣漏棒,出现露筋、麻面。
3、前后台联系不紧密,在砼流动性较小、布料困难的情况下,操作者质量意识较差,在墙较高浇筑难度大、没有实体跟踪敲打是否下到位,棒振到位。
二、 处理补强修整措施
1、露筋补强:
1.1 凿除松散砼,用清水冲刷干净、晾干。
1.2 涂刷补强水泥净浆结合层,其配合比为水泥:UEA膨胀剂=1:0.10。
1.3封堵模板,两边超出孔洞范围150,如下图所示意:
1.4 配制补偿收缩C50细石砼。
其配合比为水泥:砂:碎石:UEA掺合料
1:1.24:1.94: 0.14
540:670:1050:75
其坍落度控制在12CM以内,采用人工现场来回拌和均匀,砼的和易性满足施工要求。
1.5 在砼浇筑前再次浇洒补偿素水泥浆一道,稍干后即可浇筑补偿收缩C50细石砼,砼边灌边振捣,采用φ16钢筋棒插捣直至高出破损处50mm。
1.6 砼浇筑完毕,确定其终凝,即采用麻袋覆盖昼夜洒水养护,两天后方可拆除模板并继续覆盖洒水养护,连续养护不少于14天,随时跟踪检查,保持表面湿润。
1.7 砼养护7天后方可人工凿除多余部分,凿除时要仔细,一小块的凿除直至表面与原砼墙面平直。
2、麻面处理
把松散混凝土清除后,先用清水将表面冲刷干净,用1:2水泥砂浆抹平。
因时间仓促,不完善的地方还望建设、监理单位补充修改,提出更为稳妥的处理方案,项目部一定认真仔细地依据审批方案,加强各环节各工序的检查,确保补强修整满足结构安全可靠的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19
解决混凝土内部不利因素的方法 1 .选择使用优质的引气剂。优质的引气剂在混凝土中引人的气袍直径宜在10—200 微米,气泡表面能比较高,气泡在混凝土中分布比较均匀(平均间距不大于0. 25毫米)。笔者先后试验了11 种引气剂对混凝土含气量、抗压强度、凝结时间以及掺引气剂经时含气量损失等,认为以丹宁酸和旅烯为主要原材料的引气剂综合性能较好。 2 .降低混凝土黏稠度。适当调整混凝土水灰比、砂率、胶结材料用量以及外加剂的组分,改善混凝土的黏稠性,也可以提高混凝土结构窗层的质量。 3 .控制新拌混凝土和易性。如果混凝土离析泌水,严格控制振捣时间,必须适时进行复振。 4. 如果水泥中含有引气组分,在拌制混凝土时应在其中加入消泡剂。例如加入适量的磷酸三丁脂、有机硅消泡剂、聚醚类消泡剂以及表面张力低于 30 达因/厘米的许多助剂,都可以消除其中的气泡。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-19
如果你是是使用的商品混凝土就不好从混凝土质量上控制了,关键是振动棒振动时一定要到位,一点也不能马虎。
第3个回答  2013-10-19
模板上用机油刷一下。捣固时要多捣到位
第4个回答  2021-05-18
请问倒柱子混泥土宽2.3米乘以4高十米的柱子,为什么做出来有蜂窝眼?所谓的气泡眼。请求科普一下懂行的人谢谢。