建筑施工扣件式钢管脚手架规范有哪些,谁告诉我一下?

如题所述

很高兴为你解答,如果你想多了解的话,那么就请仔细看哦,内容很多,看起来有点乏味呢。 1. 钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。规范上推荐使用的是48*3.5mm。还有48.3*3.6、48.3*3.2等几种。 2. 钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎; 3. 外脚手架立杆间距钢管不得大于1.8m,大横杆间距不得大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m; 4. 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4m,水平距离不得超过6m。拉结所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。高大架子不得使用柔性材料进行拉结。在拉结点处设可靠支顶; 5. 脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于200mm,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1m。严禁用竹芭作脚手板; 6. 脚手架必须保证整体结构不变形,凡高度在20m以上的脚手架,纵向必须设置剪刀撑,其宽度不得超过7根杆,与水平面夹角应为45~60度。高度在20m以下的,必须设置正反斜支撑; 7. 特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架,必须有设计方案; 8. 结构用的里、外承重脚手架,使用荷载不得超过2646N/㎡。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960N/㎡; 9. 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不应小于3m; 10. 各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查,履行交接验收手续。特殊脚手架,在支搭、拆装前,要由技术部门编制安全施工方案,并报上一级技术领导审批后,方可施工。 管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。 立杆之间的纵向间距,当为单排设置时,立杆离墙1.2~1.4m;当为双排设置时,里排立杆离墙0.4~0.5m,里外排立杆之间间距为1.5m左右。相邻立杆接头要错开,对接时需用对接扣件连接,也可用长度为400mm、外径等于立杆内径,中间焊法兰的钢管套管连接。立杆的垂直偏差不得大于架高的1/200。 上下两层相邻大横杆之间的间距为1.8m左右。大横杆杆件之间的连接应位置错开,并用对接扣件连接,如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并用三个回转扣件扣牢。与立杆之间应用直角扣件连接,纵向水平高差不应大于50mm。 小横杆的间距不大于1.5m。当为单排设置时,小横杆的一头搁入墙内不少于240mm,一头搁于大横杆上,至少伸出100mm;当为双排设置时,小横杆端头离墙距离为50~100mm。小横杆与大横杆之间用直角扣件连接。每隔三步的小横杆应加长,并注意与墙的拉结。 纵向支撑的斜杆与地面的夹角宜在45°~60°范围内。斜杆的搭设是利用回转扣件将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上,这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆用扣件与脚手架扣紧的连接接头距脚手架节点(即立杆和横杆的交点)不大于200mm。除两端扣紧外,中间尚需增加2~4个扣节点。为保证脚手架的稳定,斜杆的最下面一个连接点距地面不宜大于500mm。斜杆的接长宜采用对接扣件的对接连接,当采用搭接时,搭接长度不小于400mm,并用两只回转扣件扣牢。 大概就是这些了,以上内容可供参考哦,很高兴为你解答,希望对你有帮助。如果觉得给力的话竖个大拇指呗,祝你生活愉快。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-09
如果想多了解的话,那么就请仔细看,内容很多,看起来有点乏味呢。
1.钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。规范上推荐使用的是48*3.5mm.还有48.3*3.6、48.3*3.2等几种。
2.钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎;
3.外脚手架立杆间距钢管不得大于1.8m,大横杆间距不得大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m;
4.脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4m,水平距离不得超过6m.拉结所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。高大架子不得使用柔性材料进行拉结。在拉结点处设可靠支顶;
5.脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于200mm,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1m.严禁用竹芭作脚手板;
6.脚手架必须保证整体结构不变形,凡高度在20m以上的脚手架,纵向必须设置剪刀撑,其宽度不得超过7根杆,与水平面夹角应为45~60度。高度在20m以下的,必须设置正反斜支撑;
7.特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架,必须有设计方案;
8.结构用的里、外承重脚手架,使用荷载不得超过2646N/㎡。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960N/㎡;
9.在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不应小于3m;
10.各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查,履行交接验收手续。特殊脚手架,在支搭、拆装前,要由技术部门编制安全施工方案,并报上一级技术领导审批后,方可施工。
扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。
立杆之间的纵向间距,当为单排设置时,立杆离墙1.2~1.4m;当为双排设置时,里排立杆离墙0.4~0.5m,里外排立杆之间间距为1.5m左右。相邻立杆接头要错开,对接时需用对接扣件连接,也可用长度为400mm、外径等于立杆内径,中间焊法兰的钢管套管连接。立杆的垂直偏差不得大于架高的1/200.
上下两层相邻大横杆之间的间距为1.8m左右。大横杆杆件之间的连接应位置错开,并用对接扣件连接,如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并用三个回转扣件扣牢。与立杆之间应用直角扣件连接,纵向水平高差不应大于50mm.
小横杆的间距不大于1.5m.当为单排设置时,小横杆的一头搁入墙内不少于240mm,一头搁于大横杆上,至少伸出100mm;当为双排设置时,小横杆端头离墙距离为50~100mm.小横杆与大横杆之间用直角扣件连接。每隔三步的小横杆应加长,并注意与墙的拉结。
纵向支撑的斜杆与地面的夹角宜在45°~60°范围内。斜杆的搭设是利用回转扣件将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上,这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆用扣件与脚手架扣紧的连接接头距脚手架节点(即立杆和横杆的交点)不大于200mm.除两端扣紧外,中间尚需增加2~4个扣节点。为保证脚手架的稳定,斜杆的最下面一个连接点距地面不宜大于500mm.斜杆的接长宜采用对接扣件的对接连接,当采用搭接时,搭接长度不小于400mm,并用两只回转扣件扣牢。本回答被网友采纳
相似回答