15千瓦应该配多大电缆

15千瓦三相电应该配多大电缆多大空开、谢谢高手

根据您的提问:15千瓦应该配6平方的铜电缆,32 的空开

每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=30/6=5平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用6平方的铜线。

如果铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用10平方的铝线。

拓展资料:

电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。1832年,沙俄退伍军官许林格将电报线路埋在地下,六根导线之间彼此用橡胶绝缘后同放在玻璃管内,这就是世界上最早的一条地下电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16
15千瓦应该配6平方的铜电缆。
  电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38x0.75)=30A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75
)。
  每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=30/6=5平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用6平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用10平方的铝线。
  电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选10平方的铜线才安全。如果用铝线,应选16平方。
第2个回答  2015-08-13
  15千瓦应该配6平方的铜电缆。
  电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38x0.75)=30A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
第3个回答  2014-07-17
15千瓦三相电,电流大约23A,可以选配10平方或以上的电缆,建议选用32或64的空开。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-11-19

15千瓦电机,电线五百米,配置多大电缆?老电工都会考虑电压降