平法中计算梁通长筋 混凝土强度:C30 梁纵筋混混土保护层:20 支座纵筋混凝土保护层:20 抗震

平法中计算梁通长筋
混凝土强度:C30
梁纵筋混混土保护层:20
支座纵筋混凝土保护层:20
抗震等级:一级
laE/la: 34d/29d

在laE/la为什么是34d/29d

1、11G101-1中没有‘最小锚固长度’的说法,HRB335级钢筋的29d是抗震等级四级或非抗震的锚固长度,抗震等级一级时LaE为33d;

2、楼主没有说清楚钢筋等级及钢筋直径,假如钢筋直径大于保护层厚20mm时,设计人应该考虑增加锚固长度,所以34d没有错,个人认为34还不够。

追问

混凝土为C30,一级抗震,钢筋是25的,计算梁支座直锚公式=laE=34d,在34d是怎样来的。

追答

被我说准了吧!“保护层20小于钢筋直径了”!这种情况,设计师有权力、且有责任增加锚固长度。

追问

图一是我前面提问答案。
图二是我现在疑惑问题。
直描max公式中30*25是怎么来的
平法中计算梁通长筋
混凝土强度:C30
梁纵筋混混土保护层:20
抗震等级:一级
laE/la: 34d/29d

回答好这题我给你采纳

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-15

  混凝土强度:C30

  梁纵筋混混土保护层:20

  支座纵筋混凝土保护层:20

  抗震等级:一级

  laE/la:  34d/29d

   在laE/la为什么是34d/29d

  你要知道La=29d和LaE=34d来历?实际该题少了一个条件:钢筋种类!现我按11G101图系列给你假设:钢筋种类:HRB335,钢筋直径<25。试着给你解:

  一、La=29d的来历:

  一)《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010

  8.3钢筋的锚固

8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:

1 基本锚固长度应按下列公式计算:

普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d                 (8.3.1-1)

式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

             ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;HPB300级钢筋为270N /mm ²,HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。

      ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。

混凝土强度等级:C15为0.91N /mm ²,C20为1.10 N /mm ²,C25为1.27 N /mm ²,C30为1.43 N /mm ²,C35为1.57 N /mm ²,C40为1.71 N /mm ²,C45为1.80 N /mm ²,C50为1.89 N /mm ²,C55为1.96 N /mm ²,≥ C60时取2.04N /mm ²。

       α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;

       d—锚固钢筋的直径。

因已知钢筋种类:HRB335(带肋钢筋α取0.14,ƒy取为300N /mm ²),混凝土强度等级:C30(ƒt取1.43 N /mm ²)。把已知各项代入公式:

Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.14×(300N /mm ²/1.43 N /mm ²)×d=29.37d=29d。二)但你问的是La=29d?

看《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010,11.1.7 条2

2   受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,且不应小于200mm;

                  La=ζa Lab                  (8.3.1-3)

式中:La——受拉钢筋锚固长度;

ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。

 Lab —— 受拉钢筋基本锚固长度  。                               

式中:La——受拉钢筋锚固长度;

      ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用( 8.3.2  纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:

         1 当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;

         2 环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;

         3 施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;

         4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;

         5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。

),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。

            Lab —— 受拉钢筋基本锚固长度(已求出为29d)  。

你题中末涉及: 8.3.2  纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa,1~5点,则当ζa=1.00。则公式:

 La=ζa Lab                  (8.3.1-3)

即为 La=ζa Lab=1.00×29d=29d。

La=29d的来历述清了。                 

     二、LaE=34d的来历

一)《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010。

11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:

1  纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:

LaE=ζaE La              (11.1.7-1)

式中:ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;

La—纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。

已知

抗震等级:一级,ζaE取1.15,又知La=29d。

代入公式:LaE=ζaE La =1.15×29d=33.35d =33d 

你的问 LaE=34d应是LaE=33d ‍       

                                

 本回答被网友采纳
第2个回答  2015-02-15
lae是抗震锚固长度,la是最小锚固长度,不矛盾啊追问

关键是C30中,一级抗震,为什么用34d/29d

追答

你理解好lae和la的含义就行了。人家的说法没有问题。

追问

人家是按建筑平法中11G101-1计算的,如果只是了解含义,不知道来历,今后怎么去翻样计算

追答

如果是一级抗震,你就按照lae计算不就行了?

追问

追答

那个计算书仅仅是个范例,人家同时标注抗震锚固长度和最小锚固长度没有问题,你是几级的抗震就按照多少抗震锚固计算。

第3个回答  2015-02-15
混凝土提高至C60,追答

你是土木的还是道桥的?

追问

土木

相似回答