1.复合地基载荷试验
本试验用于测定承压板下应力主要影响范围内的复合地基的承载力和变形参数。
应用于复合地基载荷试验的承压板应具有足够刚度。单桩复合地基载荷试验的承压板,可用圆形或方形,面积为一根桩承担的处理面积;多桩复合地基载荷试验的承压板,可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定。桩的中心(或形心)应与承压板中心保持一致,并与荷载作用点相重合。
承压板底面标高,应与桩顶设计标高相适应。承压板底面下宜铺设粗砂或中砂垫层,垫层厚度取50~150mm,桩身强度高时宜取大值。试验标高处的试坑长度和宽度,应不小于承压板尺寸的3倍。基准梁的支点应设在试坑之外。
试验前应采取措施,防止试验场地地基土含水量变化或地基土扰动,以免影响试验结果。
2.加荷等级
加荷等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。
每加一级荷载前后,均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。
卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后,间隔三小时读记总回弹量。
3.当出现下列现象之一时可终止试验
(1)沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起;
(2)承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%;
(3)当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。
4.复合地基承载力特征值的确定
(1)当压力—沉降曲线上极限荷载能被确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半;
(2)当压力—沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定:
a.对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩——当以粘性土为主的地基,可取S/D等于0.015所对应的压力(S为载荷试验承压板的沉降量;B和D分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取S/D等于0.01所对应的压力。
b.对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基——可取S/D等于0.012 所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取S/D等于0.008所对应的压力。
c.对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,或当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基——可取S/D等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,则可取S/D等于0.01所对应的压力。
d.对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基——可取S/D等于0.006所对应的压力。
e.对有经验的地区——也可按当地经验确定相对变形值。按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载荷载值的一半。
f.试验点的数量不应少于3点,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
参考文献
福建省建筑科学研究院.2005.地基与基础工程施工及检测技术.http://www.fjjky.com/kycg.htm
吉林省桩基础工程质量管理规定.2003.中国工程建设网.http://www.cacem.com
陈凡,徐天平,陈久照,关立军.2003.桩基质量监测技术.[M].北京:中国建筑工业出版社
陈绪禄,桂业琨.2005 桩基奥氏法静载荷试验探讨.http:/ /www.fugro.com.cn/chinese/tech exch2.htm,辉固国际集团
李鹏浩.2005.挤扩支盘灌注桩的研究与工程应用.中国建筑工程网,http://www.chinafa.net
孟高头.1997.土体原位测试机理、方法及其工程应用.[M].北京:地质出版社
孟威,郭杨.2004.某工程自平衡法深层载荷试验.[J].安徽建筑
四川省建设工程质量安全监督总站.2001.四川省建筑地基基础质量检测若干规定.www.myzjz.com
王锺琦,孙广忠,刘双光等.1986.岩土工程测试技术.[M].北京.中国建筑工业出版社
杨国春,吴银柱,于波,王文臣.2002.高层建筑深层平板载荷试验的研究.[J].地质与勘探,第38卷第4期
张力群.2005.深层平板载荷试验的实践.[J].西部探矿工程,总第111期
张喜发,刘超臣,栾作田,张文殊.1989.工程地质原位测试.[M].北京:地质出版社
中华人民共和国行业标准(JGJT135-2001(09-07).复合载体夯扩桩设计规程
中华人民共和国行业标准(JGJ79-2002 06-20).建筑地基处理技术规范
中华人民共和国行业标准(GB50007-2002 04-13).建筑地基基础设计规范
中华人民共和国行业标准(JGJ94-94 09-07).建筑桩基技术规范
中华人民共和国行业标准(GB 50025-2004 05-20).湿陷性黄土地区建筑规范
中华人民共和国行业标准(GBT 50123-1999 09-07).土工试验方法标准
中华人民共和国行业标准(GB50021-2001 03-18).岩土工程勘察规范
Axial Load Tests on Drilled Shafts,http://www.dot.state.co.us/Publications/PDFFiles/axial%20loads.pdf.2005.3
Brett Gunnink & Chad Kiehne.Pile Bearing in Burlington Limestone,TRANSPORTATION CONFERENCE PROCEEDINGS.1998
CONSTRUCTION MONITORING AND QUALITY ASSURANCE——Lesson 9-Topic 3,Pile Load Testing,LOADTEST,Inc.,http://www.loadtest.com.2005
John Hayes,Sets 31,350 Ton World Record Static Load Test,Construction Industry News and Articles,Great possibilities.net,7 Dec.2005
Osterberg Cell Load Testing,http://www.fugro.com.cn/chinese/p2.htm.2003
Osterberg Load Cell,http://www.new-technologies.org/ECT/Index.html.2005
Pile Load Tester,Leavitt Communications,http://www.leavcom.com/index.htm.2005