屋面板配筋为双层双向布置,间距200.同时在支座处又设置了板负筋,间距为200.请问施工时,哪个钢筋先放?

如题所述

钢筋的放置顺序:
1.放通长底筋,先放房间的开间方向(就是窄向),再放另一个方向的底筋
2.放通长顶筋,先放房间的进深方向(就是房间宽的方向),再放另一个方向的顶筋
3.放附加钢筋,放置在同方向通长钢筋的那一层,放完之后附加与通长就变成间距100的了
4.OK了追问

感谢详细的解答。请问有规范可循么?

追答

这从受力的角度讲,房间的开间方向是主要受力方向,最下面一层底筋应该在此方向,最上面一层顶筋也应该在此方向。
这在11G101里有的

另外双层双向配筋(屋面因为温度应力大,双层双向抗裂好)然后附加(附加是因为计算支座钢筋面积比通长钢筋面积大了,所以要附加),这样的配筋很正常,经济合理

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-28
与上层钢筋间隔错开布置,间距200。负筋应放在最上层。
第2个回答  2014-03-28
双层双向配筋,说明是双向板
双向板的特点是短方向受力比长方向的大
所以板底筋先放短方向(受力越大的方向,钢筋越靠近构件边缘),再放长方向的钢筋,在负筋分布筋,最后到板的负筋本回答被网友采纳
第3个回答  2014-03-28
顺序是现放底筋,然后放撑脚,最后放面筋、负筋、分布筋
至于间距,如果已经双层双向了,一般不会再放负筋和分布筋。追问

面筋和板负筋,哪个先放

追答

一般来说有面筋就没负筋,如果设计一定要有,那只要间距对,哪个先放都可以