家里墙壁普通插座是由一个空气开关控制的,可是有几个插座没电,用万用表测量,发现火线和地线是连通的。

拆开插座里面有三条线,相互都没电压,其中两条是连通的,是火线和地线。而别的插座又没问题,电器正常使用,也不跳闸。前些天还正常使用呢。求高手指点~~~

火线和零线通了肯定会漏电跳闸的,至于你说的通了是因为你家另外的插座上插的有用电器,你可以用万用表R*1档测量肯定是不通的!至于你说的插座没电应该是插座连接线断或线头松动了!望解君忧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-27
火线和地线不会通,通了你家的空气开关就跳开了,你用万用表测量通,是有插座上有用电器,你将所有电器拔下,再用万用表测量一下,就知道了。一般线路中有插座没电,你可以沿电闸箱,一个个的用万用表测量,在两个插座间,一个有电,一个没电。打开有电的插座,应该是它向下连接的线头脱落,安装上,拧紧螺丝即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-27
应该是零线和地线通的吧,火线地线通漏电保护器会跳的,拆开没电的插座一个一个检查吧追问

也可能是,三条线我没法判断271451716联系,在线等。帮忙

追答

火线用试电笔,灯会亮,不会亮就是火线断路

第3个回答  2013-09-28
既然你会万用表 你只需要把万用表调到 欧姆档位 直通可以响的那个档位 测量 火线 和 零线 是否直通就可以 他们两者之前的阻值好像只有20多欧姆 是可以响的 如果不响证明你线断了 !
第4个回答  2013-09-27
火线和地线连通的,说明火线对地短路,一般情况下空气开关会跳闸。但是有可能线径太细而空气开关容量太大,短路时烧断线路而空气开关不跳闸。你家应该是这一情况,建议更换空气开关。
第5个回答  2013-09-27
是的 就是这样的