[求助]PIC16f877的AD转换问题(在线等待解决)今天发现单片机的供电电源对单片机自带的AD采样有影响:

[求助]PIC16f877的AD转换问题(在线等待解决)今天发现单片机的供电电源对单片机自带的AD采样有影响:

我的单片机电源在正极串联了一个4007,用于防止电源的反接,但是单片机的AD采样就不正确了,

可是我去掉这个4007单片机的AD采样就正确了,这是为什么呢?那位高手能帮帮我!我在线等待解决!

1n4007 流过它电流不同时,它两端的电压会有变化,虽然变化很小,对单片机没有大影响,但AD转换部分的基准电压此时就不稳了,所以ad不准(相对不准要看你具体的精确度和要求了)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-29
1.防电源反向,你应该在电源和地之间接一二板管,反向接就行了啊.只要二极管的反向电压够就行.如1N5819类的.你要串联在电源上,但是要保证5V的稳定.
2.配成不要用VDD作基准,可以选一个口来参考.具体查单片机的资料.AD中有讲解.
第2个回答  2008-09-30
MC1403做基准源,这样就很稳定了。我以前做过开始也是那样,加了就好了
要5v的话就叠加

参考资料:http://pdf.dzsc.com/88889/5158.pdf

第3个回答  2008-09-25
内部AD用Vdd作基准的
接个4007自然会影响AD的准确性
第4个回答  2008-09-26
1n4007有压降