三相四线德力西DZ20L-250的漏电断路器在住宅楼上的总闸,总是没规律的掉闸,线路都是新的

三相四线德力西DZ20L-250的漏电断路器在住宅楼上的总闸,总是没规律的掉闸,线路都是新的

一,判断线路是否存在漏电,判断断路器是否工作正常,判断漏电值设定大小
二,检查方案:1.检查线路是否漏电,如果将DZ20L-250断路器合闸,出线侧断路器全部分闸,若无以上情况发生,可以判断为线路存在故障,最常见的就是零线、地线短接 2.在合闸状态下,检查断路器是否工作正常,长按断路器漏电测试按钮,如果断路器跳闸,则证明断路器漏电机构正常 ,检查漏电值设定大小,当漏电值超过设定值时就会跳闸
三、解决方案:1.解决线路漏电2调整漏电整定值 3.若断路器故障,维修断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答