推荐答案 推荐于2017-09-07
一,判断线路是否存在漏电,判断断路器是否工作正常,判断漏电值设定大小
二,检查方案:1.检查线路是否漏电,如果将DZ20L-250断路器合闸,出线侧断路器全部分闸,若无以上情况发生,可以判断为线路存在故障,最常见的就是零线、地线短接 2.在合闸状态下,检查断路器是否工作正常,长按断路器漏电测试按钮,如果断路器跳闸,则证明断路器漏电机构正常 ,检查漏电值设定大小,当漏电值超过设定值时就会跳闸
三、解决方案:1.解决线路漏电2调整漏电整定值 3.若断路器故障,维修断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RL8eQL44FcG4eeF4c.html
相似回答
德力西DZ20L-250
/4300
断路器
时不时的跳电是怎么回事?请问
答:
3. 接触不良:电线或连接器松动、脱落
,造成接触不良,断路器就会跳闸。4. 相间故障:三相电中的 A 相、B 相、C 相之间出现短路或接触不良,也会导致断路器跳闸。5.
产品质量问题
:如果断路器本身存在质量问题,可能会导致它时不时跳闸。因此,如果德力西DZ20L-250/4300断路器时不时的跳电,你可以检查...
德力西DZ20L-250
/4300
断路器
时不时的跳电是怎么回事?
答:
工业断路保护器,跳闸原因,三相电流用电不平衡,其中一项用电电流过大
,还有一个原因,测量各设备电机或制冷设备是否有接地的,接地时也会发生跳闸。
DZ20L---250
/4300
三相漏电断路器
经常跳闸怎么回事,没负荷也跳
答:
换一个
DZ20L
---400/4300
三相漏电断路器
经常跳闸怎么回事,但是没负荷不跳...
答:
有三种可能 :
1漏电断路器本身坏了
。2某个地方漏电。3漏电断路器的下线的零线没有通过漏电断路器或相线没通过漏电断路器。
请问;施工现场
漏电断路器Dz20L250
A
总是
先挑初级0.2秒的。末级dz15L 0.1...
答:
第二:我们常规选择都是上一级
的漏电
流是75mA(或者其他),总之比下一级的大,但是上一级的开关下面的各个支路都存在漏电流
,总的