看图应该是防烟楼梯间前室内开设入户门的问题,对吧?
依据《建筑设计防火规范》, 如果该建筑是公共建筑,则以上设置是不符合消防要求的;如果是住宅建筑,保证户门应具有防烟性能,耐火完整性不低于1.0h,则此设计符合要求。
清楚?愿对你有帮助,望采纳!
追问是住宅,意思就是我现在只能要求开发商提供我的入户门具有防烟性能和耐火不低于1.0h的依据?
追答规范是说户门不宜直接开向前室,确有困难时也可以开向前室。
在消防上此种设计没有问题,不过用户使用起来确实很不方便,设计人员设计没有从实际出发。