55问答网
所有问题
三菱PLC.FX2N中SET和RST指令能不能对一个线圈重复输出。顺序如下:SET Y0 RST Y0 然后再SET Y0 RST Y0
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-27
可以但是PLC扫描是从上往下扫的,以后面的为准
追问
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RGIc4LcF44GLQGG8c.html
相似回答
三菱PLC
程序中用
一个SETY0
,是不是程序中只能用
一个RSTY0
?
答:
SET
Y0只能用一次.
RST
Y0可以
多次使用.
在
plc编程中
同
一个线圈的
置复位
指令可以
出现两次吗
答:
置位指令SET和复位指令RST可以多次出现,
但是输出指令OUT不能重复出现
望采纳。。。
三菱PLC中set
rst不能
实现循环
答:
使
三菱PLC中set
,
rst
不实现循环的方法:(1)X0一旦接通,即使再断开Y0也保持接通。X1接通后,即使再断开,Y0也将保持断开。对于M、S也是同样如此。(2)对于同一元件可以多次使用
SET
,
RST指令
,
顺序可
任意,在最后执行的指令有效。(3)使数据寄存器D,址寄存器V、Z的内容请零,也可用RST指令 ...
三菱PLC中一个输出
(
Y0
)多次得电和失电使用什么
指令
好?
答:
这个就是用置位指令SET Y0和复位指令RST Y0就可以了
。也可以就是用输出指令OUT Y0。但是需要注意,SET Y0和RST Y0可以多次重复使用,OUT Y0只能使用一次,因此用OUT Y0需要编排好控制逻辑。望采纳。。。
三菱plc
编程手册里关于
SET指令和RST 指令的
说明
答:
set指令
就是置1的意思,无论你对同一元件SET多少次,从你第一次SET之后直到
RST
之间元件都是被置1的,所以说对同一个元件
重复SET
多次并不是最后
一个SET
有效,而是第一个SET就已经执行了,直到被RST之后才恢复!
大家正在搜
三菱plc m8000指令
三菱plc全部指令和详解
三菱plc功能指令表
三菱plc加一指令
三菱plc功能指令详解全集
三菱plc功能指令及应用举例
三菱plc dszr指令讲解
三菱plc指令dplsy
三菱plc指令rd3a
相关问题
三菱PLC程序中用一个SETY0,是不是程序中只能用一个RS...
PLC中的set和rst问题
三菱plc中的set指令的保持输出功能是什么意思
三菱plc set指令与rst指令必须配套使用吗?
三菱PLC程序中用一个SETY0,是不是程序中只能用一个RS...
三菱PLC怎么使用rst指令复位多个输出端子Y
三菱plc set指令与rst指令必须配套使用吗?
PLC中RST和SET的区别?