4_20mA输出和继电器输出有什么区别?4_20mA也能实现通断开关功能吗

如题所述

变送器继电器常开输出是指数字量输出,只有0或者1的值,而4-20MA输出是指有连续的值输出,从4-20MA的值不断输出,为模拟量。

4-20mA实现从开到关的全部控制,一般不用于只实现通断。只实现通断一般用继电器。继电器只有“通”和“断”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-05
工业上最广泛采用的是用4-20mA电流信号,采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
例如在阀位控制上:对应阀的状态0-100%,如0对应4mA,100对应20mA,50对应12mA。
4-20mA实现从开到关的全部控制,一般不用于只实现通断。只实现通断一般用继电器。继电器只有“通”和“断”。本回答被提问者和网友采纳