对一个单独的电流互感器二次侧加小电流,一次侧开路状态,会有什么严重的后果么?能具体解释下么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-13
一次侧没有什么现象产生,因为电磁感应是一次侧产生电磁感应后在二次侧产生电流的,逆向无法形成感应
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8R8IFRLc8G8LQ844QF.html
相似回答
电流互感器开路
后
有什么后果?
答:
在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏
。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。
电流互感器二次开路的
危害有那些?
答:
电流互感器二次开路的危害有:
1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能
;3、铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;4、由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主...
电流互感器一次侧
带电时,为什么不允许
二次
线圈
开路?会有什么
危险?
答:
电流互感器的一次侧
匝数很少,而二次侧匝数很多,在运行时
二次侧电流
为5安培,在运行时如果
二次侧开路,
瞬时间就变成一个升压变压器,其二次侧电压升高至几千伏,可以造成触电危险,烧损或击穿运行中的电气设备。
低压
电流互感器一次
和
二次
短路了会发生
什么
事情?
答:
一次和二次是两个独立的线圈,单就互感器本身而言,
短路是没有问题的,问题在于二次回路带着的设备可能会受不了一次这个电压
!二次回路是个独立的电流闭合回路,就算有外部电压加入,也不会影响到它回路中的电流,因为这个外部电压没有形成回路。问题是这个从一次来的外部电压会被送到保护装置,电流表...
电流互感器开路
后
有什么后果?
答:
二次侧感应出危险的电压,对设备和人可能造成危害。所以
电流互感器二次侧
绝对不
能开路,
电压互感器二次不能短路。
大家正在搜
为什么要在断路器后加电流互感器
电流互感器二次测加电阻会怎么样
电流互感器二次加电流
电流互感器二次测用不用加熔断器
加电流互感器的电表怎么读
电流互感器一二侧电压
电流互感器二次为什么要接地
电流互感器二次额定电流
为什么要加电流互感器
相关问题
正常运行中的电流互感器二次绕组开路时,可能产生的后果有
如何判断电流互感器二次侧开路?
电流互感器二次侧为什么不允许开路,电压互感器二次侧为什么不允...
电流互感器运行时,为什么二次侧禁止开路
电流互感器二次侧为什么不能开路?
电流互感器运行中二次绕组开路的后果
如何防止电流互感器二次侧开路?
为什么电压互感器二次侧不允许短路 电流互感器二次侧不允许开路...